Помогите, пожалуйста, уяснить порядок выполнения работ при устройстве плиты. На слой утрамбованного щебня под будущую плиту в какой последовательности укладывают : гидроизоляцию, пенополистирол , гильзы под канализацию и воду. Благодарю заранее.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначала по периметру дна котлована делаются дренажные канавы, потом стелится геотекстиль, монтируруются с уклоном дренажные трубы, желательно гладкие, на щебень, они же оборачиваются геотекстилем от заиливания. Трубы соединяются в смотровых колодцах по углам.

Потом засыпается подушка, трамбуется виброплитой послойно , по 10 - 15 см.

Дальше подбетонка толщиной 10 см и с выносом за размеры плиты на 30 см по бокам.

На нее огрунтовка и гидроизоляция в 2 слоя в перекрест,с выпуском по бокам.

Дальше ставится опалубка плиты. На гидроизоляцию укладывается утеплитель ЭППС.

Заливается защитная стяжка 3-5 см для защиты ЭППС и гидроизоляции от повреждения при монтаже арматуры.

Дальше монтируется арматура в 2 ряда или как по проекту, с выпусками по периметру вверх если это цокольный этаж.

После заливки плиты или полностью фундамента делается гидроизоляция боковых стенок по огрунтовке с приклейкой к выпускам на подбетонке. Стык гидроизоляции защищается слоем раствора, желательно на сетке.

Потом утепление стен ЭППС. потом защита ЭППС плитами АЦЭИДа.

Далее обратная засыпка с послойным уплотнением через 20 - 30 см, но только после монтажа плит перекрытия на цоколь.

Но это по максимуму. Естественно часть работ можно пропустить если это допускает проект и ситуация.

Канализацию лучше в монолит не заливать, а предусмотреть возможность ее замены, например сделать выпуск через стену.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за максимально подробный и понятный ответ . А можно, например, вместо защитной стяжки над ЭППС применить толстый полиэтилен? Вопрос, конечно, с точки зрения профессионала дурацкий, но хочется хоть на чем-то сэкономить. По вполне понятным причинам. Имейте снисхождение. С Вашей точки зрения, какие работы можно пропустить или изменить в сторону удешевления процесса?

А если канализацию выводить через стену, то ее как-то нужно утеплять? И на какую глубину нужно зарыть, чтобы не замерзала?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за максимально подробный и понятный ответ . А можно, например, вместо защитной стяжки над ЭППС применить толстый полиэтилен? Вопрос, конечно, с точки зрения профессионала дурацкий, но хочется хоть на чем-то сэкономить. По вполне понятным причинам. Имейте снисхождение. С Вашей точки зрения, какие работы можно пропустить или изменить в сторону удешевления процесса?

А если канализацию выводить через стену, то ее как-то нужно утеплять? И на какую глубину нужно зарыть, чтобы не замерзала?

Пленка продавится и порвется арматурой, если арматура в 2 ряда, если 1 ряд по проекту, например легкий домик, то вероятно возможно.

Я не профессионал, просто так делал для себя и так нужно делать, если делается подземный этаж. Пропустить можно много если нет цоколя, а просто плавающая плита.

Глубина канализации подробно обсуждалась в соседней ветке.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×