Valechka

Можно ли в утепленной стене сделать дыру

Рекомендуемые сообщения

Назрел вопрос с установкой кондиционера! Исходные данные: лоджия утеплена (многослойный пирог с паро-, тепло- и т.д. изоляцией!). На этапе ремонта кондей устанавливать не стали:( Теперь надо пробить дыру для подводки кондея, а мне боязно, что нарушив герметичность слоев утепления, можем получить проблемы с плесенью и еще с чем-нибудь!

Подскажите, возможно ли и как грамотно проштробить внешнюю стену, протянуть провода для сплит-системы без нежелательных последствий?

Аналогичный вопрос с установкой тарелки назревает :giri05025:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там же всего две трубы и провод. Перфоратор с толстым буром.

При зимней эксплуатации обратите внимание на зимний комплект сплит системы.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там же всего две трубы и провод. Перфоратор с толстым буром.

При зимней эксплуатации обратите внимание на зимний комплект сплит системы.

пару ссылок полезных дадите :fund02047: А что именно должно быть в зимнем комплекте, чего нет в летнем?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конечно, можно дырявить.

Главнее, чтобы после установки всё было грамотно заделано.

Павел, можете конторы проверенные порекомендовать?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...Павел, можете конторы проверенные порекомендовать?

Рад бы, но в силу эпизодичности этих работ, не готов.

Ведь люди в конторах как приходят, так и уходят. А, в конечном итоге, все зависит не от конторы, а от конкретного человека - исполнителя.

Сам себя не будешь же рекомендовать. :fund02047:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что именно должно быть в зимнем комплекте, чего нет в летнем?

Я инженер АСУТП. Основновная тема - электроника, но по новым системам приходится проверять и строительную часть проекта по аппаратным и операторным. Знаю что по системе кондиционирования нужно проверять записан в проект "зимний комплект". Внешне это утепление трубок. Что ещё добавляется внутри честно говоря не вникал. Тут главное что оговорено условие работы в зимнее время. Если откажет будут ремонтировать за свой счёт.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может еще актуально:

зимний комплект - регулятор скорости вращения вентилятора наружного блока, подогрев картера компрессора, подогрев капилярки, подогрев дренажа - применяются в случае использования кондицонера в режиме охлаждения при температурах до -40. Основное применение - серверные, базовые станции и т.п.

Устанавливаются только на безинверторные системы.

(трубки изолируют всегда, т.к. температура фреона в них около 0 в жидкосной магистрали и +45 в газовой)

Для квартиры в режиме обогрева кондицинеры(сплит-системы) многие работают нормально до -7, далее теплопроизводительность падает до 40% мощности при -15. Есть еще тпловые насосы, которые работают на обогрев до -25 практически без потери мощности.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×