lawyer-sergey Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Покупаю трансформатры Nobile, продавец говорит, что на 3 лампы по 50Вт достаточно трансформатора на 150Вт, типа запас по мощности предусмотрен производителем, электрик говорит запас нужен 20%. В "инструкции" на трансфоратор нигде про запас не говорится. Проблема еще в том, что все это нужно запихнуть в отверстие 50мм диаметром, более мощные трансы уже не проходят. Как поступить: уменьшать количество ламп (общую мощность) или ставить на 150Вт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 А что написано на самом трансформаторе? На 100Вт , помню, указано 105. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Покупаю трансформатры Nobile, продавец говорит, что на 3 лампы по 50Вт достаточно трансформатора на 150Вт, Не у него же сгорит. Если в паспорте не написаны ограничения то и ответственности у него ни какой. 20 - 25% нужно обязательно. Нужно 200ваттный, лучше 2. Если можно поставить 4 лампы по 35вт, то лучше 2 транса по 100. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее