lawyer-sergey Опубликовано 25 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 Электрик советует ставить какую-то защиту от пропадания ноля - что это такое? Говорит, что т.к. еще многие будут делать ремонты и их делают типа неквалифицированные специалистя, то могут перебить / перепутать ноль в другой квартире и у меня погорит вся техника? Я бы поставил и вопросов здесь не задавал, но для этого нужно увеличивать щит, соответственно увеличивать место под него и т.д., а уже почти все сделано. На всякий случай ввод в квартиру 3 фазы. Все сумбурно, т.к. я сам не понимаю, что он от меня хочет. Заранее спасибо всем откликнувшимся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 25 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 Электрик советует ставить какую-то защиту от пропадания ноля Прям так и сказал? Чепушня какая то. Если у Вас пропадёт ноль, или фаза, то просто не будет ни чего работать и Вы сразу вызовете электрика. Если электрик Вам вместо заземления сделал зануление, то требуйте его убрать. Если вдруг электрики подадут Вам в квартиру 2 разных фазы, то это уже диверсия. Сделать это можно только специально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lawyer-sergey Опубликовано 25 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 Насколько я понял, он боится вот этого: http://predupredi.ru/blog/hcyd/287.php Вот тут еще как-то описано http://www.forumhouse.ru/forum33/thread33519-7.html И ставить нужно что-то типа устройства защиты от перенапряжения и/или реле контроля фаз. Кто-нибудь в курсе: "полезная" вещь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 25 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 И ставить нужно что-то типа устройства защиты от перенапряжения и/или реле контроля фаз.Кто-нибудь в курсе: "полезная" вещь? Совершенно верно. Устройство защиты от перенапряжения, но не от пропадания нуля. Если электрик говорит о защите от пропадания нуля (интересно как он её организует), то он плохо разбирается в вопросе. В общем то такое устройство может пригодится. Был случай по молодости. Жил в трёшке с подселением. 2 семьи. Однажды свет стал тусклым и телевизоры не работает. Через какое то время забегает сосед из однушки напротив. У него сгорели все лампочки. Ситуация простая. Его квартира на одной фазе. Наша на другой. На площадке отгорел провод нейтрали от шины. В результате межфазное напряжение 380в. Нейтраль - кольцо между квартирами. У нас включенных приборов больше, соответственно напряжение (по закону ома) меньше. В общем, если хотите ставить, то ставьте сразу УЗО с защитой от перенапряжения. Такие выпускаются. Не нужно городить две отдельных схемы. В отношении реле контроля фаз - это для 3х фазного напряжения подаваемого на симметричную нагрузку, например двигатели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lawyer-sergey Опубликовано 25 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 В общем, если хотите ставить, то ставьте сразу УЗО с защитой от перенапряжения. Такие выпускаются. Не нужно городить две отдельных схемы.В отношении реле контроля фаз - это для 3х фазного напряжения подаваемого на симметричную нагрузку, например двигатели. Спасибо, у меня вот такие http://www.abbelectric.ru/krnevaya/modulny...dt_ds_941_ac_s/ нужно еще заморачиваться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 А я-бы порекомендовал поставить УЗМ-40 сняв тем самым большую часть головных болей. Меандр делает действительно неплохие устройства, приходилось сталкиваться. Впрочем они не самые дешёвые. Но обрыв нуля отслеживают чётко. Хотя мой опыт показал - эта проблема актуальна для старого жилфонда с алюминиевыми проводами в стояках. В нашем доме, в рамках кап.ремонта заменили их на медь и стало на душе поспокойнее. Посмотртие здесь http://www.meandr.ru/texts/text4.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 В общем, если хотите ставить, то ставьте сразу УЗО с защитой от перенапряжения. Такие выпускаются. Не нужно городить две отдельных схемы.В отношении реле контроля фаз - это для 3х фазного напряжения подаваемого на симметричную нагрузку, например двигатели. Спасибо, у меня вот такие http://www.abbelectric.ru/krnevaya/modulny...dt_ds_941_ac_s/ нужно еще заморачиваться? У вас всего лишь УЗО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 25 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 Спасибо, у меня вот такие http://www.abbelectric.ru/krnevaya/modulny...dt_ds_941_ac_s/ нужно еще заморачиваться? У вас всего лишь УЗО. Да, действительно это только узо. Комбинированные работают так: http://www.stab.sttab.ru/odnfs/file.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lawyer-sergey Опубликовано 25 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 У вас всего лишь УЗО. у abb таких не нашел, к сожалению. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 25 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 У вас всего лишь УЗО. у abb таких не нашел, к сожалению. На сколько помню каталоги АВВ (работаем (в том числе) и с этой фирмой) у них эти элементы (бытовые) раздельно. Мухи (защита от перенапряжения) отдельно, котлеты (УЗО) отдельно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее