Помогите умным советом пожалуйста.

Ситуация такая: первый этаж дома хочу весь пол сделать из плитки (коридор, кухня, гостиная, кабинет) и вообще отказаться от батарей в пользу теплого водяного пола.

Разумна ли моя идея? Будет ли тепло? Не будут ли запотевать окна? Понятно, что батарея устроена так, что все работает на теплоотдачу, но площадь водяного теплого пола будет очень не маленькой.

Всем спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначала нужно выполнить теплоизоляцию в комплексе по требованиям "СНиП Тепловая защита здания", затем можно и тёплый пол. По-другому не получится.

В "доме" что имеется ввиду? ИЖС?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помогите умным советом пожалуйста.

Ситуация такая: первый этаж дома хочу весь пол сделать из плитки (коридор, кухня, гостиная, кабинет) и вообще отказаться от батарей в пользу теплого водяного пола.

Разумна ли моя идея? Будет ли тепло? Не будут ли запотевать окна? Понятно, что батарея устроена так, что все работает на теплоотдачу, но площадь водяного теплого пола будет очень не маленькой.

Всем спасибо.

Чего-то путанно у вас. Соберитесь и настройтесь на конкретный вопрос, в противном случае ответ будет соответствующим. Здесь много специалистов по этому профилю, только спросите правильно.

Вы строитесь с нуля или переделываете имещееся отопление?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробую конкретней. Имеется дом. 3 Этажа из них 1-цоколь. Пенобетон 50-ый, вроде + штукатурка. Подведен газ. Планируется начало ремонта.

На первом этаже - хол, гостиная, кухня, кабинет, с.узел. Весь пол планируется в плитке. Вопрос - можно ли обойтись без батарей, если вся эта площадь будет с теплым водяным полом?

Замерзнем или нет? Экономически вдруг будет не выгодно по эксплуатации?

Где то в голове бродит мысль, что площадь конечно теплого пола не маленькая, но батареи же специально спроектированы так, чтобы от них была большая теплоотдача, а теплый пол, по сути, - просто труба.

Спасибо за ответы.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну а взять и посчитать. А так как ТП считается от теплопотерь , то вы сразу видидите, что придется что-то с окнами делать и утеплять стены.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробую конкретней. Имеется дом. 3 Этажа из них 1-цоколь. Пенобетон 50-ый, вроде + штукатурка. Подведен газ. Планируется начало ремонта.

На первом этаже - хол, гостиная, кухня, кабинет, с.узел. Весь пол планируется в плитке. Вопрос - можно ли обойтись без батарей, если вся эта площадь будет с теплым водяным полом?

Замерзнем или нет? Экономически вдруг будет не выгодно по эксплуатации?

Где то в голове бродит мысль, что площадь конечно теплого пола не маленькая, но батареи же специально спроектированы так, чтобы от них была большая теплоотдача, а теплый пол, по сути, - просто труба.

Спасибо за ответы.

Боже,писала пол часа и заглючил комп.... Теперь коротко....из минусов :

-большая сухость воздуха.Всё-таки при батареях это так не ощущается,вы же возле неё не находитесь всё время,попробуйте пол дня простоять возле и поймёте о чём пишу.

-при больших морозах прийдётся включать котёл посильнее, ногам станет некомфортно.

-необходимо заранее планировать мебель, и в тех местах не проводить трубы, иначе мебель пересохнет.При морозах, если накрыть коробкой пол и через час засунуть туда руку,будите очень удивленны.

- теплоотдача от бататеи больше ,соответственно экономичнее...

Обязательно тёплый пол на кухне, в ванной и с/у,это очень удобно, но не везде .....Писала как потребитель.... и не только своё мнение.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Недавно читал, что немцы стали отказываться от тёплых полов вообще, по причине того, что, дескать, тело привыкает к такому и потом обычный пол вводит в стрессовое состояние. Типа шлёпайте по обычному и будет вам здоровье.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ответ на вопрос, в теплотехническом расчете...

расчете сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций дома и определению общих теплопотерь дома ...

Поделиться этим сообщением