вопрос к электрикам - каким кабелем (сечение, марка) делать ввод (3 фазы)? Кабель от столба (около 15 метров). Дом 200 квадратов, отопление магистральный газ. Основные потребители - свет, бытовые приборы, насос водоснабжения (скважина в доме). В будущем сделаю мастерскую в гараже, подключение электроинструментов, сварки ... В общем, чтобы хватило и был разумный запас (с учетом развития на будущее и не пришлось переделывать лет 20).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если брать любой (обычный) медный кабель, то нужно в трубу (пластиковая гофрированная) и подвешивать на стальной подвеске.

Сечение... Вы не указали планируемую мощность.

Живу в Ленинградской области. Езжу (к родителям) в Новгородскую. Уже 3 года, повсеместно, меняют уличную разводку. Используются жгуты из отдельных проводов, по количеству фаз. Судя по подвеске, без усиления сталью, линия рассчитана именно на такое применения. По видимому армирован сам провод. Спросите в электросетях.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вопрос к электрикам - каким кабелем (сечение, марка) делать ввод (3 фазы)? Кабель от столба (около 15 метров). Дом 200 квадратов, отопление магистральный газ. Основные потребители - свет, бытовые приборы, насос водоснабжения (скважина в доме). В будущем сделаю мастерскую в гараже, подключение электроинструментов, сварки ... В общем, чтобы хватило и был разумный запас (с учетом развития на будущее и не пришлось переделывать лет 20).

privan, честное слово, вы не перестаёте меня удивлять. :drinks:

Вы с такой лёгкостью решаете для себя непростые вопросы. Кинул клич на форуме. Авось ответят. Авось, электрик. Авось, угадает с ответом.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После дембеля привёз кучу инструмента. Установил у родителей, в частном доме.

Сделал щиток, поставил 40А счётчик. Сменил ввод (от столба) медь 20мм.кв. ( делали электросети). От настенных изоляторов (делал сам) до щитка 16мм.кв. В металлорукаве. Щиток (с счётчиком) зарегистрирован. Расчёт идёт по нему. Всё остальное самодельщина.

Построил столярную мастерскую. Там деревообрабатывающий станок. Двигатель 2.5квт. Кабель - медь 2.5мм.кв. Автомат 16А. Гараж подключение инструмента, зарядного, а главное сварочный аппарат. Расчётный ток (макс.) 30А.

Кабель 4мм.кв. медь. 2 автомата по 16А. Смысл 2х автоматов - при обычной работе включаю только один (надёжней защита). При сварке, включаю 2. После сварки один отключаю.

Все параметры взяты с запасом.

НО!!! Особо отмечу, что это колхоз!!!

Я в этом разбираюсь и постоянно контролирую нагрузки. После работы сразу отключаю рабочие линии (осветительные отдельные). Проверяюсь на разлёт искр и возможные подгорания в электро соединениях.

В идеале - проект и официальная бригада. В упрощённом варианте - обратиться в электросети.