Invalder Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 Двухтрубная система отопления в частном доме собрана и работает уже 5 лет. Система управляется программатором. Водяной теплый пол будет в кухне 15м2 с смесительным узлом(узел подмеса). Теперь вопрос - как избежать инерционности ТП, т.е. когда программатор отработал нагрев системы(котел стоит), а термостат на ТП открывает клапан для подачи горячей воды. Интересны будут любые ответы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 _ А схемку можно? Как-то труднопредставляемо. Поддерживается ли циркуляция пи отключеном котле (когда стоит)? Как подключён тёплый пол в общую систему? Что за клапан на ТП, можно ли его отключать через программатор? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Invalder Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 Насос на котле отключается при остановке. Клапан на узле подмеса имел ввиду (схемку по которой собрал приложил). Отопление двухтрубное. План дома с отоплением приложил тоже. Предлагали, пока на кухне нет пола, возле котла поставить гребенку на 2 выхода и разделить радиаторное отопление и пол, поставить 2 электроклапана с управлением программатором( уже стоит) и добавить термостат на пол. Чтоб отдельная запитка была пола прямиком от котла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 Подключайте на обратку, клапаны узла смешения будут работать в более стационарных режимах. Я в таких случаях вообще без них обхожусь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Invalder Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 А как быть с температурой ТП? не будет прыгать? Ведь программатор включает отопление по температуре в помещении и когда на улице -15 - раз в 20 мин 0 - раз 40 мин. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 16 Января 2010 Жалоба Опубликовано 16 Января 2010 не будет, ТП обладает большой емкостью, он спокойно может поглотить высокие температуры, но делать этого не стоит. Насос на ТП пусть работает постоянно. температурный датчик ставится в контрольное помещение с радиаторным отоплением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 16 Января 2010 Жалоба Опубликовано 16 Января 2010 _ Схема красивая, только что будет делать насос ТП при отключеном котле? Какую воду он будет гнать в трубы и зачем? Предлагаю обойтись одним общим (существующим, но постоянно включеным) насосом, подключив ТП на обратку, как предлагалось выше. Температура на обратке как раз составит около 50 градусов, а если и чуть выше - это не критично. Замерьте её сейчас, до подключения ТП и станет видно, нужна Вам эта схема с электроклапанами или нет. Главное - не забудьте перед заливкой бетоном проложить по периметру демпферную ленту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 16 Января 2010 Жалоба Опубликовано 16 Января 2010 Внимание так категорически нельзя! ТП подключается на обратку, но не в разрыв! (разные расходы, большое сопротивление) Насос в ТП нужен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 16 Января 2010 Жалоба Опубликовано 16 Января 2010 Кстати я лет 10 назад придумал смешанную схему отопления с 1 насосом. если насос стоит не в котле а отдельно в системе, то ТП можно подключить врезав ТП до и после циркуляционного насоса системы, т.е. через ТП идет как бы рециркуляция обратки системы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Января 2010 Жалоба Опубликовано 16 Января 2010 Один из вариантов подключения ВТП Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее