Стык листов ГК на стене - трещины

Рекомендуемые сообщения

собственно - вопрос в названии темы. Небольшая стена, некоторые стыки ГК листов после шпаклевки и покраски потрескались. Все стыки сделаны на 60 мм профиле, поверх стыка наклеивалась самоклеющаяся сетка под шпаклевку (ячейки где-то 4х4 мм) и промазывалась ПВА. Потом все выводилось LR+. видны небольшие трещины...

Как выгнуть руки? что сделал неправильно?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скачайте из интернета технологические схемы монтажа перегородок из ГКЛ. перевязка стыков, обвязка дверных и оконных проемов,неправильное армирвание и трещины вам обеспечены.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит надо было 2 листа внахлёст.

Плюс использование Унифлота, да еще можно и стеклохолст сверху бабахнуть...А может у вас новостройка, не сильно качественная, тогда можно только не избежать, а уменьшить количество, при покраске...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

от трещин после отделки на стенах из ГКЛ не застрахован никто... можно ругать шпаклевки-сетки-руки строителей и .т.д... гарантии 100% не даст никто...

Если еще не все сделано, то могу дать совет:

После проклейки сеткой и шпаклевки - приклейте поверх полосу из гладких обоев... и шпаклюйте дальше всю поверхность стены под покраску. Трещин не будет больше.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

от трещин после отделки на стенах из ГКЛ не застрахован никто... можно ругать шпаклевки-сетки-руки строителей и .т.д... гарантии 100% не даст никто...

Если еще не все сделано, то могу дать совет:

После проклейки сеткой и шпаклевки - приклейте поверх полосу из гладких обоев... и шпаклюйте дальше всю поверхность стены под покраску. Трещин не будет больше.

Спасибо, так примерно и полагал.....

ну а на счет двух листов внахлест - это не везде оправдано, стена без нагрузки совсем. Это стена балкона.

Скоро выложу фоты.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кнауфский или ригипсовский бумажный скотч. Либо двойное армирование - крупная стеклосетка (лента) , паутинка (лента). Либо паутинка холстом по всей поверхности. Если перепады очень большие дилатация швов акриловыми шпатлевками

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это стена балкона.

Скоро выложу фоты.

зачастую стены балкона более требовательные... Например там может быть внешний кирпич, вентилируемый...Вот вам разные температурные среды, которые будут "веселить" вашу отделку...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это стена балкона.

Скоро выложу фоты.

зачастую стены балкона более требовательные... Например там может быть внешний кирпич, вентилируемый...Вот вам разные температурные среды, которые будут "веселить" вашу отделку...

извините никогда не слышал, а что такое вентилируемый кирпич?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

собственно - вопрос в названии темы. Небольшая стена, некоторые стыки ГК листов после шпаклевки и покраски потрескались. Все стыки сделаны на 60 мм профиле, поверх стыка наклеивалась самоклеющаяся сетка под шпаклевку (ячейки где-то 4х4 мм) и промазывалась ПВА. Потом все выводилось LR+. видны небольшие трещины...

Как выгнуть руки? что сделал неправильно?

По моему LR+ не предназначен для заделки швов-это раз,а второе - может быть профили плохо закреплены.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×