Делали ремонт в ванной.Для установки полотенчесушителя вызвали сантехников.Они сделали подводку гор. воды - примерно 0,5м от стояка.Подключили пс..Греет.Опресовывать не стали - я об этом не знал (собственно поэтому и вызвали спецов).Ремонт надо делать дальше ,поэтому пс сняли.Закончили ремонт.Повесили.Вкл. воду.Стравили воздух.Греет.Через час остывает.Стали разбираться сами (со спецами разборки ещё впереди).Подключение параллельное, вертикальное,с двумя кранами.В паспорте рекомендуют только нижнее (крайняк диагональное).Подовод в стене, под кафелем.Должен ли пс нагреваться хоть как-то? Что можно сделать,переделать сломав по минимуму?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Делали ремонт в ванной.Для установки полотенчесушителя вызвали сантехников.Они сделали подводку гор. воды - примерно 0,5м от стояка.Подключили пс..Греет.Опресовывать не стали - я об этом не знал (собственно поэтому и вызвали спецов).Ремонт надо делать дальше ,поэтому пс сняли.Закончили ремонт.Повесили.Вкл. воду.Стравили воздух.Греет.Через час остывает.Стали разбираться сами (со спецами разборки ещё впереди).Подключение параллельное, вертикальное,с двумя кранами.В паспорте рекомендуют только нижнее (крайняк диагональное).Подовод в стене, под кафелем.Должен ли пс нагреваться хоть как-то? Что можно сделать,переделать сломав по минимуму?

Что бы ничего не ломать можно заузить стояк.Пригласить сварщика он вварит в стояк какую нибуть железку.Обычно на стояке горячего водоснабжения между трубами идущими на полотен-ль стояк заужается на один диаметр,у вас возможно этого не сделали.Недавно работали в одном доме,так там в одной квартире заужен а в другой нет,у одних греет полотен-ль а у других нет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычно на стояке горячего водоснабжения между трубами идущими на полотен-ль стояк заужается на один диаметр,у вас возможно этого нет.

Именно так.Насколько я понял из других сообщений - это наз. байпас.А что будет с давлением по стояку? У нас 2-ой этаж 9-ки.Изначально "Спецы" врезали в стояк металлопласт таково-же диаметра,от врезки отводы (вроде как 3/4) с кранами.Диаметр ПС тоже 3/4.Было предложение поставить кран на врезку.Но что-то я сумневаюсь насчёт надёжности.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самое смешное (и хорошее то же) - постояв сутки нагрелось верхнее колено,спустя ночь два остальных правда меньше.До этого и воздух спускали, и воду сливали-наливали с пс несколько раз.А это что?Перепады давления?Нагрев - не нагрев будет повторяться?Как бороться?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, Уважаемые участники!

Изучил подобные ветки, но однозначно понять так и не смог. Собираюсь ставить ПС лесенку с полочкой, планируется подключение вертикальное. Стояк диаметром 1", отводы с кранами на 3/4", проходной диаметр у ПС 1/2", подача воды верхняя, давление 2,5-3 Бар(новостройка), расстояние от стояка до ПС порядка 18 см. Будет-ли работать такая схема?

91461304.jpg

ЗЫ: Сейчас подключение такое, ПС не работает :(

89671623.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Будет работать, если заузить байпас на один размер, т.е. оставить 3/4.

дело в том, что такой возможности нету :(..вопрос в том, может-ли работать первая схема при неработающей второй, или с практической точки зрения они мало чем отличаются, и, если не работает вторая схема, то и первая работать не будет?...стоит-ли переделывать отводы, чтобы от стояка до ПС не было перегибов?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...стоит-ли переделывать отводы, чтобы от стояка до ПС не было перегибов?

Это ничего не поменяет - работать не будет.

Более того, заужение байпаса не решит вопрос полностью.

Вода по трассе с ПС пойдёт - это да. Но вряд ли будет циркулировать по самому ПС. Для этого на левой вертикальной трубе внутри должна быть перемычка.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Будет работать, если заузить байпас на один размер, т.е. оставить 3/4.

дело в том, что такой возможности нету :(..вопрос в том, может-ли работать первая схема при неработающей второй, или с практической точки зрения они мало чем отличаются, и, если не работает вторая схема, то и первая работать не будет?...стоит-ли переделывать отводы, чтобы от стояка до ПС не было перегибов?

Первая и вторая схемы при кажущейся одинаковости на самом деле разные. И схема с прямыми выводами скорее будет работать, чем нет. Физика в том, что при прямых выводах остывающая вода опускается вниз, создавая таким образом проток воды. В схеме с "кривыми" выводами этот эффект отсутствует.

Хотя, еще раз повторюсь, решением было бы заужение байпаса.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...стоит-ли переделывать отводы, чтобы от стояка до ПС не было перегибов?

Это ничего не поменяет - работать не будет.

Более того, заужение байпаса не решит вопрос полностью.

Вода по трассе с ПС пойдёт - это да. Но вряд ли будет циркулировать по самому ПС. Для этого на левой вертикальной трубе внутри должна быть перемычка.

гы, самое интересное, что оно заработало само по себе :)

пару часов назад решил спустить воздух, притронулся к ПС, и ощутил что он горячий(время прошло примерно сутки с момента когда он остыл сразу после подключения, до этого не щупал), ощупав весь сделал вывод что прогрет равномерно и таковым стоит до сих пор....когда т.н. сантехник подключал ПС, первым делом открыл кран снизу, видимо, чтобы воздух выдавило вверх, потом стравил маевского, логично предположить что воздушная пробка так в верхнем колене и осталась(схема несколько некорректна, верхнее колено по которому вода поступает в ПС несколько выше точки входа в ПС и в частности маевского, который справа)...только куда она сейчас эта пробка оттуда подевалась, не повториться-ли сие действо опять н-р после слива стояка/отключения ГВС, и как с этим бороться хотелось бы понять?