Скажите, пож-та, есть ли нормы , устанавливающие необходимость штробления стен под электропроводку строго по вертикале и горизонтале?

Аналогично, под стяжкой провода должны как-то ровно идти вдоль стен, поворачивая под 90 градусов или могут идти так наискосок плавно извиваясь без всяких правил? Буду благодарна за ссылку на документ.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да есть.

Нельзя выполнять горизонтальные штробы ни в панельном ни в кирпичном высотном доме.

Ни в коем случе нельзя выполнять штробы в полу , особенно на стыке со стеной.

Нельзя разшивать стык плит. Нельзя штробить пустотные потолочные плиты.

Если уже такая ошибка строителями допушена, то покупаете М500 саморасширяющийся и смесью на нем 1 к 2 или 3 с песком заделываете.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нельзя разшивать стык плит.

а что такое "расшивать стык" ? если я запланировал проводку в существующем канале вдоль стен (там еще кабель для радиоточек кинут) - то это неправильно ? т.е. повторюсь - доп штроб в полу делать не собираюсь - просто хотел воспользоваться существующими углублениями для уменьшения толщины стяжки ...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если штробление идет в стене в штукатурке и по наклонной линии и по потолку в штукатурке, но по диагонале - это нормально?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если штробление идет в стене в штукатурке и по наклонной линии и по потолку в штукатурке, но по диагонале - это нормально?

"Прямые углы"(вертикальные спуски к розеткам) делаються для того что бы точно знать где идет кабель - т.е. при дальнейших работах, ремонтах - да и просто "картину повесить" чтобы не попасть в проводку.

Теоретически можно все это дело зафотографировать... но лучше от правил не отступать - тем более экономия зачастую не такая разительная получаеться...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 ежик Не имеет разница , у вас ведь нагрузка не боковая.

Нельзя разшивать стык плит.

а что такое "расшивать стык" ? если я запланировал проводку в существующем канале вдоль стен (там еще кабель для радиоточек кинут) - то это неправильно ? т.е. повторюсь - доп штроб в полу делать не собираюсь - просто хотел воспользоваться существующими углублениями для уменьшения толщины стяжки ...

Стык плит идет , заделан раствором , как правило. Его расширяют , выбивая раствор и сбивая грани плиты. Что делать категорически нельзя.

Сами строители не могли в стык положить (либо не по проекту делали) . Провода кидаются в пустотных плитах по каналу заводсткому. Его ни в коем случае вскрывать нельзя.

Провода либо под стяжку желательно класть. Либо в слое штукатурки . Да и быстрее это намного и соседей не будете нервировать.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

+ к вышеизложенному насчет удобства при дальнейшей эксплуатации квартиры (ну то есть удобно знать точно - куда гвоздик для картины нельзя забивать). Дополнительно - "слаботочку" и 220/380 в одном канале по-моему совмещать нельзя?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стык плит идет , заделан раствором , как правило. Его расширяют , выбивая раствор и сбивая грани плиты. Что делать категорически нельзя.

Сами строители не могли в стык положить (либо не по проекту делали) . Провода кидаются в пустотных плитах по каналу заводсткому. Его ни в коем случае вскрывать нельзя.

Провода либо под стяжку желательно класть. Либо в слое штукатурки . Да и быстрее это намного и соседей не будете нервировать.

как бы обьяснить... там у плиты уже стык скошен... и именно этот треугольник заделан раствором, который растрескан, бухтит и отваливаеться...

и розетки эти - радиоточка - сделаны так на всем массиве.

т.е. штробить я ничего не собирался - и межплиточную рухлядь не собирался трогать - хотя очень хочеться закидать там все нормальным раствором.