Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Saint

Отдушины в фундаменте

Рекомендуемые сообщения

Добрый день!

Интересует такой вопрос. Под терасой сделан ленточный фундамент, площадь около 18 метров. Рабочие сделали отдушины в виде трёх дырок в фундаменте, по одной с каждой уличной стороны. Диаметр дырок, просверленных перфоратором около 2-2,5 см.У меня возникли сомнения в работоспособности такой реализации. Знающие люди подскажите что, да как, желательно с нормативами на эти отдушины, если они есть. Заранее спасибо!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
желательно с нормативами на эти отдушины, если они есть


конечно есть.

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170
4.1.4. Площадь продухов должна составлять примерно 1/400 площади пола техподполья или подвала; располагаются продухи на противоположных стенах для сквозного проветривания (не менее 2-х продухов на каждой секции дома); желательно оборудовать продухи жалюзийными решетками.
_________________________________
"Доступное жилье" - тел -.. ... ... ..
Абонент временно недоступен.

Поделиться этим сообщением