Saint Опубликовано 11 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2008 Добрый день! Интересует такой вопрос. Под терасой сделан ленточный фундамент, площадь около 18 метров. Рабочие сделали отдушины в виде трёх дырок в фундаменте, по одной с каждой уличной стороны. Диаметр дырок, просверленных перфоратором около 2-2,5 см.У меня возникли сомнения в работоспособности такой реализации. Знающие люди подскажите что, да как, желательно с нормативами на эти отдушины, если они есть. Заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 11 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2008 Цитата желательно с нормативами на эти отдушины, если они есть конечно есть.Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 1704.1.4. Площадь продухов должна составлять примерно 1/400 площади пола техподполья или подвала; располагаются продухи на противоположных стенах для сквозного проветривания (не менее 2-х продухов на каждой секции дома); желательно оборудовать продухи жалюзийными решетками._________________________________ "Доступное жилье" - тел -.. ... ... .. Абонент временно недоступен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее