byblik Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 Необходима ЦПС , подскажите последовательность: на бетонную плиту перекрытия советуют положить сначала пароизоляцию (целофан 200 мкн) а потом залить керамз-бетоном меня начало смущать то что керам-бетон не будет сцепляться с бетонной плитой , есть ли минусы .. и насколько правильно класть пленку перед стяжкой ??? посоветуйте плиз кто знает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 такая стяжка в народе называется плавающей. Обязательно армировать (дорожные карты, например- стальная сетка 100х100х4) и сделать термошвы у примыканий к стенам и между плитами (при больших линейных размерах- более 6м.-обязательно). Самое главное - выдержать технологию приготовления смеси (смесь должна быть качественной, М-200-300 (портландцемент), желательно, пластифицированной(С-3)), заливки и высыхания (поливать, накрывать, можно прожелезнить). С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
byblik Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 Spec спасибо, посоветуй, может быть обойтись без пароизоляции ? этаж первый .. какой пирог наиболее применим в моем случае .. спасибо .. а то уже работа дошла до стяжки а щас у меня сомнения появились , и как вижу обосновано. колле га делал стяжку так.. на бетонный пол , подмели ...как он сказал насколько хватило лени у рабочих.. вылели керамзито бетон по маякам ... внутри проводка в гофре, после застывания уже стелили чистовой пол , ламинат с подложкой ... говорит нормально ? как лучше сделать то ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее