Allar Опубликовано 14 Января 2008 Жалоба Опубликовано 14 Января 2008 В одной из ремонтируемых квартив увидел такое что повергло в шок. В потолке были встроены точечные светильники, при том что не в гипсокартон а непосредственно в клиты перекрытия. Светильники образуют круг и при проекции и[ на стену образуется значительная тень. т.е. получается что плита перекрытия поперек сильно разрушенна. Есть ли какие нормативвы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 14 Января 2008 Жалоба Опубликовано 14 Января 2008 Жесть! Звоните в жилинспекцию, а то людей придавит!(не стукачество). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ser77777 Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Плита железобетонная, в нижней части работает арматура на растяжение (так учили в институте) Если просверлить гнездо под светильники в пустотах, то на работу плиты это не повлияет. Я думаю резать рабочую арматуру они не придумали. Не скажу что я приветствую такой способ монтажа светильников. Про тень не понял. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Возьмите для примера фанерку , сверху надломите её немного, потом снизу посветите светильником иль фонариком, так увидите в месте предпологаемого надлома тень которая отбрасывает плита в случае деформации. ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ЖЕСТЬ!!! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 17 Января 2008 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 Цитата Плита железобетонная, в нижней части работает арматура на растяжение (так учили в институте) Если просверлить гнездо под светильники в пустотах, то на работу плиты это не повлияет. Я думаю резать рабочую арматуру они не придумали. Не скажу что я приветствую такой способ монтажа светильников. Дело в том, что арматура по всему периметру нижней поверхности плиты расположена и в ней нету разделения на пустоты и не пустоты.Срочно в жилинспекцию! Сосед задумает сделать ремонт и нагрузит в центр комнаты мешков со смесью. Тут-то и придет кирдык, причем не только виноватому.Нормативы есть, надо смотреть СНиП "Железобетонные конструкции" (кажется так). Как раз нижняя часть и несет всю нагрузку. Да тем более плита уже выгнулась...!!!пс. БРЕД! ИДИОТЫ! БИТЬ И РУКИ ОТБИТЬ!Хоть сообщите где это такое происходит, вдруг у меня друзья в этом доме живут, хоть предупрежу__________________ оконных дел мастер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 17 Января 2008 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 Лишний раз убеждаюсь сколько здесь на сайте ДОЛБОЁБОВ советчиков, которые даже не понимают всей опасности ситуации.:"Если просверлить гнездо под светильники в пустотах, то на работу плиты это не повлияет." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 17 Января 2008 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 Не ссорьтесь люди...Одна люстра в пустоте или даже с разрушением арматуры - ерунда, а вот когда много точечных светильников по кругу, которым необходим объем для монтажа - точно порезали арматуру значительно...Полностью согласен - это не стукачество - это безопасность мамы, папы и детишек, которые будут жить снизу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее