Чем оличаются диф.автомат и УЗО, если все равно в параметрах на УЗО указывается ток ?

Вот например

УЗО

16А-30mA 230V УЗО-2 полюсн.

Диф.автомат

4.5kA 1пол. авт.+УЗО=дифавтомат 230V C-16A 30mА

Поясните различия между диф.автоматом 1-полюсной + нейтраль

и 2-полюсным ?

Сообщение было изменено автором Ср Ноя 21, 2007 20:43.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отличается временем срабатывания. Дифф. автомат эквивалентен УЗО + 2-х полюсный автомат.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сергей, прочитайте внимательно хотя бы эту страничку: cсылка . Там на соседних страницах ещё много всего.

Цитата
Поясните различия между диф.автоматом 1-полюсной + нейтраль

и 2-полюсным ?

2-х полюсные скорее всего будут шириной в 4 модуля и защита от сверхтока по 2-м полюсам. В диф.автомате 1P+N защита от сверхтока есть только в 1 полюсе, в нейтрали защиты нету, и такие диф.автоматы есть шириной в 2 модуля у Schneider Electric.

Сообщение было изменено автором Ср Ноя 21, 2007 22:00.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про различия диф.автоматом 1-полюсной + нейтраль

и 2-полюсным - ПОНЯЛ:

Защита от сверхтока есть только в 1 полюсе.

Спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

УЗО содержит внутри и Диф. автомат, и тепловые расцепители. Т.е. если ввод укомплектован тепловыми расцепителями (обычными вводными автоматами), то можно доукомплектовать схему только одним диф. автоматом. Дело в том, что диф. автомат не срабатывает, когда происходит короткое замыкание. Он реагирует на утечки тока, в том числе утечки на заземление, на стены, на человека в случае удара током.