Apyatka Опубликовано 5 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2011 Здравствуйте, Техник-сан. Скажите как правильно бороться с конденсатом на бачке унитаза. В санузле пол с подогревом, а вода, которая поступает в бачек, очень холодная и конденсат прямо капает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 6 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 ... как правильно бороться с конденсатом на бачке унитаза. Чаще всего этой причиной является проблема с вентиляцией . Озвучьте этажность дома , Ваш этаж и зайдите ко ВСЕМ верхним соседям , видать они хотели увеличить свою жилую площадь , уменьшив или сдемонтировав основной вен. короб . При хорошем воздухообмене - таких проблем не возникает , если только постоянно не течёт вода из смывного бачка. Здесь только два варианта - либо искать причину у соседей сверху , либо менять сливной механизм бачка ... либо если кв. на последнем этаже - вытащить из вент. канала сдохшую ворону или голубя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FiberVictor Опубликовано 6 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 здравствуйте! помогите пожалуйста советом: у нас дома отвратительный напор холодной воды - пока принимаешь душ перематеришься весь от контрастов. препираться с ЖКС не охото так как нет столько времени и сил, на сколько знаю дело это очень не простое. как мне видится, можно поставить некую емкость для резерва, например бойлер и за ним подключить проточный насос, для поддержания постоянного давления, пусть может и не сильно высокого. места есть под это дело 50см(ширина);60см(высота), ну глубина жесткими рамками типа стен или труб не ограничена, но не хочется, чтобы очень много места занималось. бюджет как всегда ограничен. :) заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 6 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 FiberVictor подробности решения Вашей проблемы см. здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=7003 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KAY404 Опубликовано 6 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 Сделав новую врезку в стояк на 3/4 и выполнив приведённые рекомендации , расхода воды для форсунок хватит , в том случае , если на основных подающих магистралях (стояках) будет обеспечено стабильное давление не ниже 2,5bar Врезка 3/4 не противоречит никакому снипу госту ту? Не будут местные сантехники противиться такой врезке в стояк? Какой вы ставите коллектор с выходами 3/4? Трубы мои медь в пластике как лучше сделать на пресфитингах или оставить на обжимных гайках, или паять - не знаю такие трубы вообще паяют? В стену муруюся только те части, которые выходят уже к кранам. Фильтры тонкой очистки, которые я успел поставить, перенести на кухню? А на общее не ставить тонкой? Хватит для гидромассажа и форсунок душа фильтров грязной очистки? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KAY404 Опубликовано 6 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 Диаметра 50мм трубы , выходящей из трапа , хватит , но трассу к нему следует вести 75мм трубой до переходника 50х75 у этого трапа , чтобы не срывало его гидрозатвор. Поясню - по нормативам, заполнение сливного трубопровода должно быть не более 2/3 диаметра и уклоне 3см на м/пог , а при расходе 48л/мин в такой душ. кабине с 6 форсунками , заполнение слива будет как раз полным диаметром 50мм трубы , вот поэтому и требуется труба 75мм http://www.san-detal.ru/truba-kanalizacion...0-mm-p-151.html Техник сан в очередной раз восхищаясь вашей компетентностью и удивляясь вашему безграничному терпению, осмелюсь еще раз задать вопрос, слива ду 50 в стояк хватит или все менять? Понял только что должно быть до стояка. Если менять эту двухплоскостную крестовину, то как это сделать не потревожив соседей снизу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 7 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Дмитрий Григорьевич, добрый день! Как организовать, точнее какими фасонными частями канализации сток воды от лотка, унитаза, раковины и кухни за стеной? Идельна была бы фасонина в виде креста в одной плоскости которого на 180 градусов были бы 50 отводы, и один отвод под 90 градусов к ним на 100, но я такого не нашел есть только похожие на 100 и 50 правые и левые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dioskur Опубликовано 7 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Tehnik-san, можно и мне вопрос задать? Квартира в "сталинке". сломал полностью санузел, делаю санузел совмещенным и все заново- и стены, и пол и всю разводку коммуникаций. Имеет ли смысл сделать трап для аварийного слива в канализацию (на случай протечки воды)? Плиты перекрытия на полу- бетонные П- образные плиты, уложенные ребрами вверх. между ребер засыпан шлак. От "чистового" пола до верха ребер расстояние порядка 10 см.. Между "чистовым" полом и нижней (плоской) поверхностью плит- расстояние примерно 25 см. Можно бетонную стяжку выполнить с уклоном и в самой низкой точке пола установить трап. Но тогда, наверное, вода в гидрозатворе трапа будет испаряться буквально за несколько дней и ароматы канальи будут "радовать" проживающих в квартире.. Есть ли какое-то решение этого вопроса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PriMa_82 Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Добрый день! Tehnik-san, нуждаюсь в Вашей консультации. Есть вот такая квартира в строящемся доме. Хотим сделать перепланировку. Один из вариантов это перенос кухни в прихожую вот таким образом: Как специалист по сантехническим работам ответьте это возможно сделать? Если да ,то в кратце напишите, пожалуйста, как, и во сколько денежков выльется. Заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KAY404 Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 Сделав новую врезку в стояк на 3/4 и выполнив приведённые рекомендации , расхода воды для форсунок хватит , в том случае , если на основных подающих магистралях (стояках) будет обеспечено стабильное давление не ниже 2,5bar 'Tehnik-san' кстати! померял сегодня расход открутив все фильтры... при врезке, что есть расход три 20 литровых ведра в минуту, может ну его менять врезку, просто все, что после врезки 1/2 поменять на 3/4 и убрать фильтры тонкой очистки (они все держат видимо)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее