Перейти к контенту
Tehnik-san

Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 265

Рекомендуемые сообщения

Скажите, Tehnik-san, если я приобрету на воду (ввод сделаем 3/4) фильтры FAR НР-НР FA 3933 34100 и редукторы давления FAR ВР-НР FA 2835 34 - мне хватит их пропускной способности для одновременного использования верхнего душа Hansgrohe Raindance E 420 2 jet и ручного душа?

Ранее вы писали в этой теме, что подключение трапа HL5100 необходимо осуществлять только 75-й трубой. Какие последствия ждут, если трап подключить 50-й трубой?

Даже использование ТОЛЬКО верхнего душа Raindance E 420 требует трапа с пропускной способностью более 50л/мин и трапа HL5100 с 75мм трубой от него до стояка как раз впритык по расходу и если захотите ещё и ручной душ одновременно использовать, тогда ставьте другой трап с диаметром минимум 100мм, в таком случае даже 75 будет мало , не говоря уж о 50мм трубе а заужение диаметра слива приводит к переполнению поддона и затоплению помещения

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте уважаемый Техник-Сан! Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу сантехники - унитазов компании AP.PM, серия Sense одни говорят Европа (ЕС) другие РФ. Имели ли Вы дело с этой маркой, что это за зверь такой?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемая Неон ! По поводу выбора изделий из фаянса я не являюсь специалистом - этот выбор либо за заказчиком , либо за дизайнерами . Моя специализация именно инженерное решение , а что может случится с фаянсом - да ничего с ним по большому счёту не будет, даже с самым простецким. По 30 и более лет стояли советские, а кто то до сих пор ними ещё пользуется . Проводить маркетинговые исследования по работоспособности изделий из керамики или фаянса это не мой профиль, да и сам бы не разрешил кому либо "испытывать" мой унитаз :) а вот встраиваемые в них механизмы слива-перелива, смесители и их работоспособность и долговечность - это уже по моей части

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скажите, Tehnik-san, если я приобрету на воду (ввод сделаем 3/4) фильтры FAR НР-НР FA 3933 34100 и редукторы давления FAR ВР-НР FA 2835 34 - мне хватит их пропускной способности для одновременного использования верхнего душа Hansgrohe Raindance E 420 2 jet и ручного душа?

Даже использование ТОЛЬКО верхнего душа Raindance E 420 требует трапа с пропускной способностью более 50л/мин и трапа HL5100 с 75мм трубой от него до стояка как раз впритык по расходу и если захотите ещё и ручной душ одновременно использовать, тогда ставьте другой трап с диаметром минимум 100мм, в таком случае даже 75 будет мало , не говоря уж о 50мм трубе а заужение диаметра слива приводит к переполнению поддона и затоплению помещения

Tehnik-san, прокомментируйте, пожалуйста, мой выбор фильтра и редуктора FAR для данной конфигурации душа :-) Извините за назойливость, просто в нашем городе хороших вещей нет в наличии - хочу определиться с заказом.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

... сравнил два обратных клапана производства Valtec и ITAP, оба 1/2". Что-то, даже по внешнему виду, ITAP'овский внушает большее доверие (корпус больше и мощнее, латунная ось). Может мне Valtec подделка попалась? Буду рад Вашему комментарию...

Valtec - "как бы" итальянский производитель , но он почему то не является членом AVR (Итальянской Ассоциации производителей сантехнического оборудования) ...подробности уже озвучивал здесь

http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=891011

как Вы считаете возле фуры с Валтеком итальянка стоИт?

Спасибо за ответ. Получается, что Valtec довольно сомнительная марка изделий...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Техник-Сан!

В теме http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=0 вы выкладывали фотографии по установке акриловой ванны. У меня ситуация, как в сообщении 9 (где плитка с книжками) из той темы. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов:

1. правильно ли я поняла, что стены за ванной выравниваются штукатуркой в уровень с настенной плиткой?

2. получается, что сама ванна крепится к правилам всего в трех местах: два по длинной стене и одно крепление в торце, где слив-перелив?

3. ванна, набранная водой - это просто демонстрация итога или тоже один из установочных шагов? если это относится к установке, то, пожалуйста, скажите, какой в этом смысл, и как долго нужно выдерживать наполненную ванну?

4. и последнее... по последней фотографии не понятно, что же все-таки получилось справа? там щель осталась?

Заранее большое спасибо!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...прокомментируйте, пожалуйста, мой выбор фильтра и редуктора FAR для данной конфигурации душа

Установка выбранного фильтра и редуктора на 3/4 оптимальна и не повлияет на параметры расхода для верхнего душа Hansgrohe Raindance E 420 50л/мин и где 1л воды смешивается с 3л воздуха , а предметное подтверждение - см. диаграмму расхода http://www.far-market.ru/teh_inf/6.htm

обязательное условие не заужайте внутренние диаметры ВСЕЙ подводки

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Получается, что Valtec довольно сомнительная марка изделий...
не то слово , приходилось самому участвовать в дисскусах с ИХ оф.представителями http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=...l=1#post1649999

...и жаждущие прибыли умы в них учатся неверию Фомы )))

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не могли бы вы ответить на несколько вопросов:

1. правильно ли я поняла, что стены за ванной выравниваются штукатуркой в уровень с настенной плиткой?

2. получается, что сама ванна крепится к правилам всего в трех местах: два по длинной стене и одно крепление в торце, где слив-перелив?

3. ванна, набранная водой - это просто демонстрация итога или тоже один из установочных шагов? если это относится к установке, то, пожалуйста, скажите, какой в этом смысл, и как долго нужно выдерживать наполненную ванну?

4. и последнее... по последней фотографии не понятно, что же все-таки получилось справа? там щель осталась?

1. НЕ правильно , плитка нависает НАД ванной и плитка выступает ОТ стены для того, чтобы ванна стала ПОД плитку.

2. Вы правильно поняли и такое крепление служит для стабилизации подвижек при заполнении

3. Ванна, набранная водой - это ИМЕННО демонстрация правильной технологии распределения нагрузки после герметизации примыкания,полностью наполненная водой ванна должна стоять минимум сутки

4. Там получилось красивое горизонтальное примыкание красной мозаики и белой ванны

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

....полностью наполненная водой ванна должна стоять минимум сутки
важное дополнение - именно АКРИЛОВАЯ ванна, чугуна это не касается

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.










×
×