... не могу разобраться, если труба гвс и хвс будет сшитый полиэтилен вирсбо 20 мм, какой присоединительный размер должен быть у фильтров тонкой очистки?

Труба Вирсбо 20мм считается по наружному диаметру, следует вычесть толщину 2-х стенок этой трубы по 2,8мм. Значит 20мм РеХ труба соответствует подводке и всем комплектующим на 1/2

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня такая ситуация: к кухне присоединяем лоджию(сносим оконно-подоконный блок, подоконную кирпичную кладку, пол в один уровень). Присоединение согласовано официально. Поставили стеклопакет, будет утепляться лоджия изнутри. В ближайшее время сделаем замену батарей на биметаллические, скорее всего рифар. Стояки отопления металлические, сейчас стоит чугунина, перемычка есть и один верхний кран. В других комнатах сделаем ещё второй нижний кран. На перемычку как я понимаю нельзя ставить кран, тк. это уже стояк. Так вот. Как лучше поступить? Есть несколько противоречивых вариантов. 1) Загнуть стояк сверху и снизу в стену в лоджию(конечно боимся влазить в стояк, хоть так многие делают, и эстетично будет) 2) Только после перемычки пустить трубы сквозь стену на лоджию(вроде спокойнее так, хотя весь стояк на виду) И ещё вопрос: на самой лоджии как вы порекомендуете трубы пустить, внутри утеплителя или снаружи отделки(так конечно некрасиво, но практично на всякий случай). Огласите, пож-та, все за и против данного мероприятия. Батарею же обязательно под стеклопакет ставить, чтобы "не плакали"?Может мы вообще что-то упустили?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Удлинять трубы подводки и переносить радиаторы отопления в остекленные лоджии (на балконы) запрещено (Постановление № 73-ПП от 08. 02.2005 г.). Логика этого очень проста. В однотрубных системах затекание горячей воды в удаленный радиатор ухудшается, скорость водяных потоков в нем падает, вода охлаждается сильнее, а соседи снизу недополучают тепло.

зы ... думаю пригодится - "Ликбез от Лоджия.ру " http://www.lodjiya.ru/prod.php?id=24

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, это ещё один вариант, не переносить батарею на лоджию и спать спокойно :-) Скажите ещё, ведь чугунные радиаторы они глубже биметалических, после того как их подвесят расстояние между стеной и новой батареей увеличится, это нормальное явление? Насколько нам сказали что если вешать их ближе к стене, тогда тепло кверху будет загораживать подоконник. Всё верно?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насколько нам сказали что если вешать их ближе к стене, тогда тепло кверху будет загораживать подоконник. Всё верно?

Это они глупости говорят , чтобы не переваривать подводку к радиаторам. Оптимальное расстояние от радиатора до стены -3см

post-10427-1289683024.jpg

post-10427-1289683078.jpg

post-10427-1289683200.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

... не могу разобраться, если труба гвс и хвс будет сшитый полиэтилен вирсбо 20 мм, какой присоединительный размер должен быть у фильтров тонкой очистки?

Труба Вирсбо 20мм считается по наружному диаметру, следует вычесть толщину 2-х стенок этой трубы по 2,8мм. Значит 20мм РеХ труба соответствует подводке и всем комплектующим на 1/2

спасибо еще раз. ну вот :( значит, заказала неправильные фильтры с неплохой переплатой. а 20 труба нормальна для санузла (ванная, умывальник, унитаз, биде, стиралка, водогрей 21 день в году)? может, тогда поставить большего диаметра?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

... а 20 труба нормальна для санузла (ванная, умывальник, унитаз, биде, стиралка, водогрей 21 день в году)? может, тогда поставить большего диаметра?

При расчёте водопотребления следует учитывать коэффициент одновременного использования ,если одновременно идёт разбор из двух точек - то не принципиально, если же в квартире проживают четыре взрослых человека или разбор воды сразу из четырёх точек - тогда маловато будет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Tehnik-san, спасибо за ответ!!!

Но дело в том, что ремонт уже закончен и мы это обнаружили уже по месту :fund02047:

В этом была моя ошибка во время ремонта что все вопросы сама не изучала. Понадеялась что строители сами опытные, если что- скажут.

А регуляторы давления сейчас всегда должны ставить, или по просьбе хозяина ремонта?

Это я пытаюсь разобраться в том, кто виноват. Просто есть строители, которые делают постоянно ремонты и должны разбираться в этих вопросах, должны что-то советовать, что стоит делать, а чего нет. Я же их и наняла поэтому что сама в этом не разбираюсь и не хотела на тот момент разбираться. И деньги им за это плачу. А у них фирменная отмазка: вы не говорили, мы и не сделали.... (Сорри что не по теме, накипло...)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток, уважаемый Техник-сан.

подскажите, пожалуйста, от одного стояка планируется разводка на умывальник и водоснабжение на кухне

как и чем лучше сделать и что я не учла в схеме?

и нужны ли отдельные краны на ПММ и СМ?

расстояние от стояка до умывальника около 70 см, до тройника (коллектора?) в кухне около 2,5 м...

спасибо)

post-15325-1289802881_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.










×
×