Перейти к контенту
Tehnik-san

Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 247

Рекомендуемые сообщения

Irina72

На плане не указано расположение основных стояков и сантехшкафа , ведь приборы надо обязательно располагать относительно этого.

Это частный дом, в стадии строительства. Стояков и всей остальной начинки еще нет. Поэтому сейчас хотим определить оптимальное расположение.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ув. Tehnik-san, вот проект нашей ванной и собственно стадия реализаци.

хотелось бы получить Вашу консультацию как профессионала, т.к. все проектировал я сам и это мой первый опыт такой работы.

09ed213b007d.jpg

над бачком- выходы под полотенцесушитель

64b1391c8c06.jpg

сантех-шкаф. черные краны-на проточник, еще не смонтировал:

30c5f131342e.jpg

0a97bf0c33b7.jpg

шубу на холодных трубах сделал обмоткой из оконного утеплителя (тот же вспененный полиэтилен, тлько самоклеющийся)

b5e23c437cfb.jpg

Изменено пользователем Hippo

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо за ответ, Tehnik-san. :tease:

хотела уточнить...

те схемы, которые нарисованы карандашом правильные? правда? Я просто подумала о таком подключении, потому, что п/с мой не очень влазит в то растояние между трубой и дверью - дизайном (габаритом) немного заходит на наличник двери.

Вы мне советуете вот такое подключение ??? (указано птичкой):

200d0%38%30475fd.jpg

"у меня дома было точно такое же расположение " - у вас же идёт прямое подключение? и со стены... мне, видимо, там придётся делать гипсокортоновый угол, чтобы скрыть трубу, типа как тут:

370b437e0dab.jpg

Изменено пользователем Влада123

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Tehnik-san, благодарю вас за вашу подсказку(сообщение 2494), все соединения выполненные суриком и паклей проявили себя с лучшей стороны :giri05048: . Одну муфту для пробы я намазал анаэробом, она и зашипела при опресовке, после перепаковки ее паклей и суриком все Ок.Простите не мог написать раньше, занимался ремонтом.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это частный дом, в стадии строительства. Стояков и всей остальной начинки еще нет. Поэтому сейчас хотим определить оптимальное расположение.

Оптимальное расположение приборов в с/у согласно эргономике помещений(см. приведённую ссыль) , а с перспективой будущей переделки и последующего увеличения я бы не заморачивался, потому как в дальнейшем одна проблема потянет следующую ... долго перечислять,но всё же :

1. сняли с производства ту плитку,что была ранее

2. при демонтаже и сильных вибрациях от перфоратора идут трещины по стенам и потолкам примыкающих помещений

3. уже не будет возможности увеличить диаметры подводки, сделать тёплый пол и т.п.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подскажите.

имеется стена в четверть красного кирпича оштукатуренная. итого толщина стены где то 9 см.

хочу провести в этой стене горизонтально длинной около 60 см и на высоте около 50 см от пола каналюгу Dу50 и воду горячую/холодную 2Dу16. там будет точка под умывальник.

План действий: 1. прорезать в стене болгаркой сквозную штробу (фактически это не штроба а сквозной проем) 2. в эту штробу замуровать швеллер №14. то есть вся вышестоящая стена обопрется на швеллер. стена естественно не несущая. 2. в швеллер спокойно уложить каналюгу и воду.

Опасаюсь: 1. не обвалится ли стена до того как я заложу швеллер? 2. будет ли конструкция надежной в принципе?

чертеж: швеллер - синий

post-44096-1288383394_thumb.gif

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

.....вот проект нашей ванной и собственно стадия реализации, хотелось бы получить Вашу консультацию как профессионала, т.к. все проектировал я сам и это мой первый опыт такой работы

замечания по исполнению:

1. отсутствуют обр. клапаны после счётчика -водомера, их надо поставить

2. фильтры тонкой очистки фирмы RBM - это есть не лучший выбор для квартиры (сплав латуни,не стойкий к вымыванию цинка)см. фото

3. фильтры грубой очистки так же "не айс" (см.фото)

4. сливную трубу для ванны от поворота поменяйте с 40мм на 50мм

5. гофру kofulso я бы не стал использовать для подключения ПС , будет шум и вибрации

а в остальном всё нормально

post-10427-1288442218_thumb.jpg

post-10427-1288442239_thumb.jpg

post-10427-1288442644_thumb.jpg

post-10427-1288442687_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подскажите. имеется стена в четверть красного кирпича оштукатуренная. итого толщина стены где то 9 см.

хочу провести в этой стене горизонтально длинной около 60 см и на высоте около 50 см от пола каналюгу Dу50 и воду горячую/холодную 2Dу16. там будет точка под умывальник.

Режьте спокойно , стена не обвалится и никакой швеллер здесь не нужен, ведь углы этой стены не подрезаются , к тому же, для прочности,через четыре ряда в кирпичной кладке должны идти армирующие прутья

post-10427-1288443195_thumb.jpg

post-10427-1288443222_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

хотела уточнить... те схемы, которые нарисованы карандашом правильные?
Правильные для соединения ПС от отопления , т.е. и от подачи и от обратки , а для водоснабжения соединение идёт от одного циркуляционного стояка ГВС и Вам действительно придётся делать гипсокортоновый угол, чтобы скрыть вертикальную трубу, либо спрятать эту вертикальную трубу в стену, как это сделано у меня
Уважаемый Tehnik-san, благодарю вас за вашу подсказку(сообщение 2494), все соединения выполненные суриком и паклей проявили себя с лучшей стороны :sadd08008: . Одну муфту для пробы я намазал анаэробом, она и зашипела при опресовке, после перепаковки ее паклей и суриком все Ок.

Соединения на анаэробном герметике так же не потекли ,если бы была точно соблюдена технология нанесения. Этот герметик обязательно наносится на сухую и предварительно обезжиренную резьбовую поверхность

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Техник-сан приходилось ли Вам работать с гофрированной нержой? если да, рекомендуете ли для внутриквартирной разводки? какие плюсы и минусы?

Не приходилось и не придётся,ведь на внутренних не гладких, а гофрированных поверхностях происходит кавитация, схлопывание кавитационных пузырьков с образованием каверн, турбулёнтность и завихрения потока,что при разборе воды создаёт шум и вибрацию этой трубы.Вот об этом большом минусе производители гофротруб и предпочитают помалкивать,странная позиция "надёжности". Выставили уравнение Хазена-Вильямса, где сам чёрт ногу сломит, а далее следует моделировать гидравлические параметры, создавать графики потребления,скорости,расход и их надо выполнять в специализированных программных продуктах (MIKЕ NET ;ГИС "ГидроГраф") чтобы вычислить критические параметры турбулентных - ламинарных потоков и докопаться до сути. У этого типа труб присутствуют ТОЛЬКО резьбовые соединения, которые запрещено замуровывать. На себе эксперименты ставить нет желания, если такое желание есть у других, так я же не против :)

Уважаемый Tehnik-san!

Искали информацию по гофрированной трубе, и нашли Ваш ответ по этому поводу. Очень ценное замечание, спасибо!

Но, пожалуйста, скажите, какой материал вы бы рекомендовали использовать для разводки воды в обычной городской квартире в панельном доме? Прошу прощения, если вопрос уже обсуждался. :sadd08008: Ссылочка на какой-нибудь предыдущий ответ мне бы тоже очень помогла! :dirol:

Заранее спасибо

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.










×
×