То solar_dawn

1. Судя по фото у вас -чугунный стояк ДУ 150 и он является ОБЩИМ имуществом. Переместить куда либо вам его не удастся,во первых выполнить очень сложно технически,это же не пластик и чугунная труба ДУ150 в пределах помещения весит около 70кг, во вторых- такой же вес и сверху давит и на сегодняшний день эти чугунные трубы самые долговечные и надёжные,в третьих - управляющая компания несёт за них полную ответственность . Если не хотите принудительной продажи своей квартиры с публичных торгов:

Смотрим Жилищный Кодекс РФ

Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения

Статья 29. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения

-------тогда оставьте их в изначальном проектном месте... dura lex, sed lex (лат) :giri05025:

2.То же самое касается и стояков отопления,но этот перенос может быть и удастся согласовать...более подробно ситуация со стояками отопления и радиаторами была рассмотрена здесь http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=703929

Большое спасибо за ответ!

По стоякам канализационным стоякам решил ничего не менять...

По отоплению, хочу одну батарею перенести. Буду договариваться с сантехником дома, посмотрим...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Tehnik-san, Вы писали в теме про интерьеры известных людей:

...не то слово,там ещё и насос SFA для принудительного канализования стоИт под плиткой,это последний законно согласованный в Москве,после установки НПК вышло постановление о запрете их использовать в городских квартирах

где-то еще попадались посты про связь с домами дон-строй и насосами грундфос..

Расскажите, пожалуйста, подробнее про запрет. Мы планируем переносить кухню, используя такой насос. У нас область, Химки.

Запрет только по Москве, на все насосы или только SFA? Продолжают ли их люди ставить?

С чем связан запрет?

Заранее спасибо:)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, Техник-сан!

Вопрос - чем "упаковать" медную трубу если места нет (штроба не глубокая - не хочу подрезать арматуру)? Подойдет теплоизоляционный фальгированный (тот, что применяют для теплого пола) материал совместно со скотчем?

Спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

... и еще, Техник-сан - какой трап предпочтителен HL510NPr или HL5100 для квартирного душа (в строит. испол.)? чем они отличаются помимо размеров?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый вечер! Мы в туалете хотим сделать встроенный душ, но у нас там гребенка от теплого пола, которая поподает внутрь душа.

post-38802-1274381849_thumb.jpg

Возможно ли закрыть гребенку декоративным люком (как на картинке) или чем-то другим? Не будет ли туда вода попадать?

post-38802-1274382088.jpg

Чтоб было понятней прилогаем план помещения.

post-38802-1274382682_thumb.jpg

Заранее благодарны за ответ.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

....как правильно сделать разводку?

А можно каким-нибудь волшебным, вероятно, образом установить ПС над стиральной машиной, и чтобы он еще и грел?

Как правильно сделать разводку воды в квартире (личное мнение) см.здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35...mp;#entry719251

ПС над стиралкой сделать проблематично,требуется трассы к нему прокладывать по полу, а здесь последний этаж и я полагаю,что лучше его оставить там же,где он и был - возле WC. Ведь стояки выходят из пола и заканчиваются у Вас,поэтому дополнительно следует ставить ещё и автоматический поплавковый воздухо-отводчик в самой высшей точке.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Cобираюсь делать ремонт в новостройке с индивидуальным отоплением. Присматриваюсь к алюминевым радиаторам Mectherm, Radena, может быть какой-нибудь другой, что посоветуете? ---------------------------------------------Что можете сказать про полотенцесушители "Сунержа", модель "Элегия"?

Для индивидуального отопления наиболее оптимальными по соотношению цена-качество себя зарекомендовали стальные панельные радиаторы "Kermi" , запорно-регулировочная арматура "Danfoss" , RBM не лучший вариант, с ним категорически не работаю,материал латуни сомнительный,не стойкий к вымыванию цинка. Разводку отопления рекомендовал бы сделать трубами PeX от Rehau,конкретнее это Rehau Rautitan-stabil. Делать проект системы индивидуального квартирного отопления лучше пригласить специалиста,в данном случае требуются составить схему СО,сделать расчёты теплопотерь,воздухообмена в помещении,подбор диаметров трубопроводов,тип и модели регулирующей и запорной арматуры. "На коленке" и по интернету такие дела не делаются,да и с газом шутки плохи.Ведь потом выполненную работу надо сдавать местному Госпожнадзору,а там люди "сурьёзные" ))) и самоделкиных сразу обламывают.

"Кроилово" чаще всего ведёт к "попадалову" :)

ПС "Сунержа" до сих пор у меня нареканий не вызывали,но есть уже подделки,так что покупайте их только у оф. диллеров

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То Etery

С чем связан запрет на использования насосов принудительного канализования в городских квартирах ? Использование таких насосов предполагает размещение "влажных зон" в местах для этого не предназначенных и в моём предыдущем сообщении,на которое вы ссылаетесь, речь шла о сан.узле, а не о кухне.

...там ещё и насос SFA для принудительного канализования стоИт под плиткой,это последний законно согласованный в Москве,после установки НПК вышло постановление о запрете их использовать в городских квартирах

См. "Мероприятия по переустройству" Приложение 1 к Постановлению Правительства Москвы № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.

В СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"очень четко прописано, какие виды перепланировок могут быть согласованы, а какие недопустимы. И эти положения всем, кто мечтает о перепланировке, стоит выучить наизусть.

Во-первых, категорически запрещается размещать санузел (туалет, ванную или душевую) непосредственно НАД жилыми комнатами и кухнями. Связано это с тем, что угроза протечек и прорыва водопроводных труб существует всегда. И с одной стороны, когда трубы "тянут" в сторону от стояка, она возрастает, а с другой – тем самым увеличивается риск глобального затопления дома. Из этого правила есть только одно исключение – устройство санузла в верхнем уровне над кухней в двухуровневых квартирах.

Впрочем, это не означает, что санузлы вообще нельзя переносить или расширять – можно, но только в пределах прилегающих вспомогательных помещений: коридоров, холлов, прихожих, кладовых и т. д. А вот ограничений по размещению других "влажных зон" – кухонь и постирочных – нет, правда, при условии соблюдения норм освещенности и вентиляции.

просьба к посетителям топика не злоупотреблять излишним цитированием

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос - чем "упаковать" медную трубу если места нет (штроба не глубокая - не хочу подрезать арматуру).... какой трап предпочтителен HL510NPr или HL5100 для квартирного душа (в строит. испол.)? чем они отличаются помимо размеров?

Для этого подойдёт любая гофра , кроме ПВХ. Трап с литером Pr (технология "primus") - снабжён поплавком ,выполняющим запахозапирающую функцию после пересыхания гидрозатвора , т.е. поплавок опускается по мере высыхания воды. У других моделей без этого литера такая функция отсутствует и при долгом отсутствии пользователя (неделя-две)возникают оч.неприятные запахи из трапа в квартиру.

Принцип действия сифона "primus"здесь http://www.hl-rus.com/information/primus/index.htm

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...в туалете хотим сделать встроенный душ, но у нас там гребенка от теплого пола, которая попадает внутрь душа. Возможно ли закрыть гребенку декоративным люком (как на картинке) или чем-то другим? Не будет ли туда вода попадать?

Неудачное решение и вода внутрь будет попадать.Коллектор ВТП надо было переместить в другое место. Герметичных люков до сей поры не встречал и тот ,который на фото- это ...сорри за прямую речь- "ваще никакой" ))) в смысле не для душевой кабины Справа,возле умывальника на (в) стене ,которая 500 мм , разместить коллектор было бы половчей. Есть вариант обойтись "малой кровью" - сделать люк-невидимку из плитки и стык загерметизировать настоящим нейтральным Kiilto, Lugato силиконом или герметиком на основе ms-полимера а потом аккуратно стык разрезать для открывания, но это требует тщательности изготовления и проф. подхода .

Последовательность исполнения см. здесь http://www.euroluki.ru/?module=inst

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.










×
×