ELENKAS Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 (изменено) Что-то не получилось присоединить схему. Вот еще раз Изменено 10 Марта 2010 пользователем ELENKAS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Tehnik-san, подскажите пожалуйста, каким документом насосы принудительного канализования законодательно запрещены к использованию в городских многоквартирных домах с 2006 года?И это относится только к их использованию на унитазах, или и на раковинах тоже? Приложение 2 к Постановлению Правительства Москвы № 73-ПП от 08.02.2005 г. А в ред. Постановления № 883-ПП от 15.11.2005 г. приведен перечень ограничений по переустройству и (или) перепланировке помещений в жилых домах. # Не допускается размещение санузла (туалета, ванной, душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Возможен только один вариант – устройство санузла в верхнем уровне над кухней в двухуровневых квартирах (п.9.22. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные») Ограничений по размещению других «влажных зон» - кухонь и постирочных – нет. Таким образом, располагать кухню можно в любом месте квартиры, за исключением площади под санузлами соседей сверху (при условии соблюдения норм освещенности и вентиляции). Расширение и перенос санузлов возможны только в пределах прилегающих вспомогательных помещений : коридоров, холлов, прихожих, кладовых и т.д.. На месте комнат и кухонь их устраивать не разрешается. # Нельзя закрывать доступ к оборудованию (вентилям, кранам и пр.) – п.10.6 СНиП 31-01-2003, - а также устанавливать отключающие или регулирующие устройства на общедомовых инженерных сетях (п.3.6. Приложения 2 к Постановлению Правительства Москвы № 73-ПП от 08.02.2005 г. В ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.) Насос принудительного канализования ( НПК) обычно используется в городских квартирах, именно для удалённых приборов, появившихся в результате незаконной перепланировки. Если приборы расположены в разрешённых "мокрых зонах" ,тогда и установка НПК не требуется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
See-i-nok Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Tehnik-san, подскажите как такое может быть (см. фото)? На фильтре 5 бар, а после редуктора 6 бар? Это холодная вода. В момент фотографирования была включена. Фильтр и редуктор FAR 1/2. В редукторе ничего не крутил - на нем осталось предустановленное давление 3 бар (наклейка на коробке была). После редуктора верх идет на вход хол. воды в котел для подготовки ГВС. А вниз - к потребителям хол. воды. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 ELENKAS Ваши вопросы-мои ответы 1. Вопрос : Насколько максимально близко к канализационной трубе можно установить инсталляцию? Ответ- можно вплотную. 2. Вопрос: Что можно подложить (или подставить) под опору инсталляции, чтобы не упасть к соседям? Ответ- здесь сложно использовать раму, попробуйте применить подвесной встраиваемый бачок на каркасе,прикрепленном именно к боковым стенам в своём собранном из профилей каркасе и к этому скрытому бачку ПРИСТАВНОЙ (не подвесной) унитаз. 3.Вопрос: Какую все-таки инсталляцию выбрать? Ответ - не раму,а cмывной бачок скрытого монтажа . Бачок крепить на такой высоте, чтобы открытая крышка ватерклозета не перекрывала кнопку смыва. А узлы ввода воды,краны,счётчики,фильтры, потребуется поднять выше,соответственно и сантехнический люк будет выше. Видеоролик такой установки http://www.geberit.ru/geberit/inet/ru/wcms...rod-inst-cist-1 Tehnik-san, то есть из вышеизложенного следует, что на раковину от перенесенной кухни спокойненько насос можно ставить? Ставить можно,но намучаетесь с ними. Любой,даже сверх надёжный будет шумным и проблемным в дальнейшей эксплуатации. Два раза в год любой насос требует профилактических работ,обязательное наличие электричества.Конструкция напорного слива предполагает вынос трассы снизу из под раковины на потолок и по потолку с уклоном к стояку или второй вариант-на стену выше столешницы и внутри в стене (если не мешают дверные проёмы) с уклоном к основному стояку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Tehnik-san, подскажите как такое может быть (см. фото)? На фильтре 5 бар, а после редуктора 6 бар? Знакомая ситуация, тепловое расширение воды и является причиной повышения давления . Хол.вода в открытых не утеплённых трубах нагревается в статике, от комнатной температуры и поэтому давление растёт. Именно хороший,очень плотный утеплитель для труб, минимум 9мм будет выходом в данной ситуации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
See-i-nok Опубликовано 11 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 Знакомая ситуация, тепловое расширение воды и является причиной повышения давления . Хол.вода в открытых не утеплённых трубах нагревается в статике, от комнатной температуры и поэтому давление растёт. Именно хороший,очень плотный утеплитель для труб, минимум 9мм будет выходом в данной ситуации. Спасибо. То есть редуктор исправен и своё дело делает (только это не видно)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 See-i-nok Редуктор исправен и своё дело делает , наблюдать его нормальную работу можно в динамике, сравнив показания манометров на фильтре и на редукторе. В статике регулятор давления FAR работает как обратный клапан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weld Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 Добрый день! у меня такая проблема: в ванной комнате из раковины идет запах канализации, причем только при включенной воде, даже небольшого напора. какого либо постороннего шума при этом нет. поменял уже 3 сифона (1-й был гофрированный) а проблема не решается. кан-ная вытяжка есть, стояк уходит на чердак и сверху стоит защитный грибок. примерная схема подключения, рисовал наспех Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 See-i-nok Редуктор исправен и своё дело делает , наблюдать его нормальную работу можно в динамике, сравнив показания манометров на фильтре и на редукторе. В статике регулятор давления FAR работает как обратный клапан А можно редуктор ставить в систему отопления (поквартирная система с верхней разводкой)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 ...у меня такая проблема: в ванной комнате из раковины идет запах канализации.. примерная схема подключения, рисовал наспех Мало информации, надо видеть диаметры трассы и СПОСОБ врезки в неё, сам сифон и его подключение , СПОСОБ и соединение WC с горизонтальной трассой. Надо не Т а У-образное соединение на горизонтальном участке основной трассы. Причина может быть и в самом сифоне. Обычно трубчатый сифон решает такую проблему,т.к. у трубчатого сифона глубина водяного затвора больше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее