Скажите есть ли какая-то примерная высота от пола, на котором должен располагается уровень слива ванны? Какой должен быть уклон?

Середина сливного отверстия для ванны ,непосредственно в месте вывода ,должна быть 6см от верха плитки . Уклон 50мм трубы должен быть 3см на м/пог .Уклон трубы выставляется таким образом,как на фото. Отправная точка-это вход в вертикальный стояк (на фото слева от вертик. луча),направляем на середину врезки гориз.луч и расстояние трассы в метрах умножаем на 3см -получаем результат,если он выше требуемого (6см от середины трубы до плитки), значит требуется или перебирать стояк,чтобы опустить врезку в него пониже или поднимать ванну на подиум

Tehnik-san, спасибо большое. Одно уточнение: 6см от верха плитки - это 6 см от чистовой поверхности пола, правильно?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отвечаю по порядку заданных вопросов.Последовательность сборки узла ввода с пояснениями
1. Кран шаровый Oventrop; Bugatti -этот пункт сходится и проверен временем
2. Фильтр грубой очистки Oventrop(бронза) ,но можно и БАЗ(латунь),но не Giacomini
3.Счётчик-водомер импульсный Итэлма(бывший родной,теперь совместно с Siemens);Верле-Водоучёт(бывший родной,теперьи совместно с Verle)
4.Обратный клапан всегда ставлю наружный,т.к. внутренний пластиковый стоИт в "американке счётчика на выходе и сильно заужает сечение трубопровода,что потом сказывается на взаимовлиянии потребителей при их одновременном использовании
посмотрите внимательно на фото и увидете разницу
5.Фильтр тонкой очистки FAR арт.3943 с сеткой 100мкр и манометром.Манометр нужен для визуального контроля давления в стояке,чтобы знать,когда в кране нет воды,ЧТО и ГДЕ надо чистить
6.Редуктор давления FAR арт.2830 с манометром,если ставить редуктор после грязевика,он выйдет из строя по причине попадания в него неочищенной воды,поэтому всегда ставлю редуктор только ПОСЛЕ фильтра тонкой очистки

Подскажите а установка 5 и 6 элементов можно обойтись?

Слышала что фильты тонкой очистки сильно понижают давление(((

И еще вопрос у меня в однокомнотной квартире 2 стояка на горячую и холодную воду в ванной и на кухне. Причем в старом фонде в Петербурге вечная проблема с холодной водой, не смотря на то что стояк мы меняли, жильцы скинулись, лучше вода не стала(, ну может чуть-чуть. Как ни чтранно на кухне холодная вода идет куда лучше. Разница в давлении между холодной водой и горячей просто огромная. Горячая сляшала 6 атм. Хлещет ужасно. Соответственно перебивает холодную, ну идет через смеситель в трубу с холодной водой.

Теперь вопрос!

Можно устанавливать смеситель с термостатом при таких условиях, в салоне говорят он быстро выйдет из строя, и вообще не справится?

Может сделать в квартире разводку только от одного стояка кухни где хол.вода лучше и заглушить стояк в ванной?

Они не очено далеко друг от друга.

Если делать все как в ваших пунктах, то на 4 стояка нужно все в четырехкратном размере?

Сколько это приблизительно стоит?

И как всегда главный вопрос, где в Питере найти сантехника который может грамотно все установит???? Крик души))) Наверное они вымерли все как класс(((

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То Туфелька . Не отожжёнными твёрдыми медными трубами работать в ограниченном пространстве нереально,на каждом повороте или изгибе требуется ставить и паять тройники,уголки,отводы - переходы ,поэтому должен быть открытым полностью сан.тех. короб, от верха до низу.

Шанс найти хорошего сантехника- есть,если Вы в Москве или ближнем Подмосковье,могу сообщить координаты в личку, а мой график работ уже спланирован до мая м-ца.

То Julia_K

Действительно- 6см от верха плитки - это 6 см от чистовой поверхности пола до середины трубы

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То Teheri

Фильтр тонкой очистки и редукторы можно не ставить,но тогда не удастся выровнять входное давление,сделать его одинаковым и на холодной и на горячей воде, при отсутствии фильтра тонкой очистки -будет попадание абразивных частиц в керамические картриджи -они просто выйдут из строя,тогда и устанавливать смеситель с термостатом при таких условиях нельзя и он действительно быстро выйдет из строя.

На 4 стояка нужно все в четырехкратном размере. Цену этих приборов можете найти поиском, я же указал и название и их артикулы.

В Питере знакомые коллеги есть,но это проектировщики на крупных объектах .

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5.Фильтр тонкой очистки FAR арт.3943 с сеткой 100мкр и манометром.Манометр нужен для визуального контроля давления в стояке,чтобы знать,когда в кране нет воды,ЧТО и ГДЕ надо чистить
6.Редуктор давления FAR арт.2830 с манометром,если ставить редуктор после грязевика,он выйдет из строя по причине попадания в него неочищенной воды,поэтому всегда ставлю редуктор только ПОСЛЕ фильтра тонкой очистки

Извините за тупизм, а почему манометра 2 подряд?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Tehnik-san!

Поясните, пожалуйста, почему должно быть "6 см от чистовой поверхности пола до середины трубы". Для удобства залезания в ванну? Или еще проблемы могут быть? У меня вот определенно больше. Верхний край ванны на высоте 67 см получился :(

И основной вопрос: труба, соединяющая сифон ванны и трубу в стене абсолютно горизонтальна. Труба в стене вроде бы с небольшим наклоном. Теперь уже не померять, очень уж быстро мастер все замуровал... Оцените, пожалуйста, (насколько это возможно) правильно ли сделано. Вода вроде вытекает...

post-31148-1266527842_thumb.jpg

post-31148-1266527984_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

... а почему манометра 2 подряд?

Манометр на фильтре показывает давление входящее, то которое есть в общем стояке .Это помогает специалисту сразу точно понять причину отсутствия воды в квартире и где эту причину искать.Манометр на редукторе помогает отрегулировать и сделать одинаковым давление и горячей и хол. воды,но уже по квартире.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аглая60

Сделано неправильно потому,что изначально вывели слишком высоко вывод для слива из стены.Вот поэтому и должно быть 6 см от чистовой поверхности пола до середины трубы.Тогда ванна становится на заводские опоры и верх ванны будет расположен на высоте 55-60 см, а с этих самодельных высоких ножек наполненная чугунная ванна + тело, в неё погружённое может в любой момент свалится и на Вашем фото воочию видим оплошность и раздолбайство монтажника.Теперь пусть кирпичи плотно подложат под днище ванны,всё же будет понадёжней

post-10427-1266536762.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста.

Имеется столешница в ванне на нее наклеена мозаика, в столешницу устанавливается встраиваемая раковина. Она опускается в отверстие в столешнице и бортами ложится на нее.

Вопрос: как правильно сделать момент, где раковина опирается на мозаику(стеклянная) что-то подложить или герметик нанести?

А то стремно как-то :)

Прилегает она не ровно и кажется, что может мозаика или уголок раковины потрескаться.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста.

Имеется столешница в ванне на нее наклеена мозаика, в столешницу устанавливается встраиваемая раковина. Она опускается в отверстие в столешнице и бортами ложится на нее.

Вопрос: как правильно сделать момент, где раковина опирается на мозаику(стеклянная) что-то подложить или герметик нанести?

А то стремно как-то :)

Прилегает она не ровно и кажется, что может мозаика или уголок раковины потрескаться.

В аналогичной ситуации (кухонная мойка без крепления) поступал примерно так:

- наклеить на столешницу вдоль отверстия широкий малярный скотч "с запасом"

- приложить раковину точно по размерам, обвести карандашем контур

- убрать раковину, острым канцелярским ножом обрезать скотч по линии

- нанести герметик

- в нескольких местах положить поперек шва плиточные крестики, зубочистки, спички - они обеспечат одинаковую толщину шва

- положить раковину, выровнить строго по контуру, придавить так чтобы "села" на крестики

- сформироварь шов (спец шаблоном, мокрым пальцем, хвостовиком сверла, ...)

- удалить скотч

Важные моменты:

- крестики, спички и т.д. класть так, чтобы они не мешали сформировать шов, т.е. изнутри. Использовать кусочки

- в качестве герметика лучше использовать MS-полимер. Зверь редкий, если не найдете - качественный сантех силикон ( может завестись грибок)

Делал для себя, один раз. Если где в технологии промахнулся - прошу поправить.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...