tt9 Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 tt9 Посмотрел альбом. На вводе воды стоИт КФРД (кран и мембрана редуктора в одном флаконе)и для таких потребителей ,как душ.кабина с боковыми форсунками этот регуллятор давления -неприемлим.Больше 1,5-2 bar он не выдаёт,не будет хватать напора.Запах скорее всего тоже из-за него.По поводу фильтра,посмотрите фотки в сообщении №939- похож на Ваш ? Напор был до нового года хороший и в форсунтах тоже, после нового года напора нет... я вчера звонила соседям над нами которые, у них с напором все ОК, а у нас напор в самой ванной, которая ближе к стояку тоже пропал. Нужно менять этот КФРД? Вечером посмотрю на фильт, вроде похож, но точно не глядя не могу сказать. Покупал строитель, сказал, что не плохой Если там какие-то серьезные косяки, вы скажите пожалуйста. А еще сегодня обратила внимание, в ванной запаха у воды почти нет, еле-еле уловимый, пахнет ужасно только в душевой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 КФРД надо менять,уж очень они проблемные:часто заклинивает мембрану и пропадает давление,нередки и протечки из-под неё. Конструкция самого КФРД-неудачная,всегда их выбрасываю.Соединения скрытого блока сделали полипропиленом от разных производителей,трубы- серые чешские Экопластик-хорошие,а уголки и тройники (белые)к ним,поставили турецкие.Теперь уже это всё под плиткой и как себя поведёт спаянное соединение различных типов труб в дальнейшем-неизвестно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tt9 Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 КФРД надо менять,уж очень они проблемные:часто заклинивает мембрану и пропадает давление,нередки и протечки из-под неё. Конструкция самого КФРД-неудачная,всегда их выбрасываю.Соединения скрытого блока сделали полипропиленом от разных производителей,трубы- серые чешские Экопластик-хорошие,а уголки и тройники (белые)к ним,поставили турецкие.Теперь уже это всё под плиткой и как себя поведёт спаянное соединение различных типов труб в дальнейшем-неизвестно. Вот, млин. А еще спрашивала у них почему разный цвет, ответ был чисто для блондинок, за плиткой не видно :biggrinsanta: , а серьезно я его мучила, он не сказал. что это разный производитель, сказал, что всегда так делает, косяков не было, будем надеяться, что они с друг дружкой подружатся. Этот КФРД стоял с самого начала, в нашем доме знакомые его сняли, им застройщик сказал, чтоб ставили на место, т.к. это как-то связано в работой счетчиков. Вывод: нужно сейчас этот КФРД тупо снять? и на его место ничего не ставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Для данного случая снять и КФРД и фильтры - а ВМЕСТО них поставить Honeywell FK06 и оба с ЛАТУННЫМИ ! колбами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tt9 Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Для данного случая снять и КФРД и фильтры - а ВМЕСТО них поставить Honeywell FK06 и оба с ЛАТУННЫМИ ! колбами. ОК, спасибо, мои строители это смогу поменять или тут нужно будет весь стояк переваривать? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Переваривать не прийдёться,следует раскрутить узел ввода и горячей и холодной воды,оставить только краны с сервоприводом(синенькая коробочка с проводом) а дальше всё снять и заменить. Последовательность как на фото-фильтр грубой очистки,счётчик-водомер,обратный клапан,фильтр Honeywell FK06 с редуктором давления. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tt9 Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 спасибо. красивая картинка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ALekcaHgp Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Подскажите, пожалуйста. Планирую провести воду от стояков металлопластиком в коробах до ванны каким лучше (фирма, название ...) металлопластиком воспользоваться и соединениями? От стояка будет гребенка и потом от нее по отдельным линиям (металлопластик) к ванне, раковине, стиральной машине... какие лучше поставить краны? А какой порядок "оборудования", если идти от стояка к потребителю, что ставиться? Квартира новостройка. 14 этаж. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 ALekcaHgp Последовательность узла ввода воды и материал обьяснил выше,МП трубы Oventrop, UNIPIPE,СO.E.S. Coesklima,Haka Hakathen .А по поводу монтажа....отвечу вопросом на вопрос-А Вы смогли бы вырезать аппендикс,руководствуясь советами по мобильному телефону ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ALekcaHgp Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Спасибо большое за ответ. Про последовательность еще не нашел в теме :unsure: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее