Ув.trollya ! Резьба в этом фиттинге присутствует .В СНиПе сказано,что резьбовые соединения запрещено замуровывать. Значит следует или обращаться к разработчикам нормативов или к изготовителю,чтобы он дал гарантии и сертификат применения этих соединений для скрытого монтажа.Сертификат обычно выдаёться после испытания изделия.Аналогичный вопрос и ответы были здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=46299&hl=

Ув.Den-I ! Конструкция у Вас выполнена правильно,только некачественно.Последовательность такая и должна быть.Краны ДО перемычки-не ставят,причины обьяснил выше.Ответственность ДЭЗ-до отсекающих кранов,ВМЕСТЕ С ПЕРЕМЫЧКОЙ !Ваша зона ответственности в данном случае-только радиатор

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ув.Den-I ! Конструкция у Вас выполнена правильно,только некачественно.Последовательность такая и должна быть.Краны ДО перемычки-не ставят,причины обьяснил выше.Ответственность ДЭЗ-до отсекающих кранов,ВМЕСТЕ С ПЕРЕМЫЧКОЙ !Ваша зона ответственности в данном случае-только радиатор

Tehnik-san, все-таки не понятно, почему циркуляционные перемычки установлены у меня в помещении, а не в подвале, откуда приходят трубы отопления. По сути, достаточно сдвинуть перемычку в подвал сантиметров на 50 - тогда, действительно это будет относиться к ДЕЗ непосредственно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:) Tehnik-san, подскажите, пожалуйста, - если в санузле запланированы лишь раковина и душевая (Стационарный верхний душ + ручной), то имеет ли смысл устанавливать накопительный водонагреватель? Будет ли вода поступать в душ? Важно ли в таком случае расположение бака, например, по высоте? Если имеет значение, квартира расположена на 11-м из 20 этажей.

:unknw: Надеюсь, вопрос не слишком некорректный, и в любом случае жду Вашего ответа :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Den-I

Вода движеться по наименьшему сопротивлению и если сдвинуть перемычку в подвал сантиметров на 50,то теплоноситель будет идти через перемычку,не попадая в радиатор,поэтому перемычки устанавливают как можно ближе к радиатору. Стояки с перемычками,где бы они не стояли ,повторю ещё раз-являються зоной обслуживания и ответственности ДЭЗа

Lis@

Ознакомьтесь с этой обзорной брошюрой.В ней нормативы водопотребления,таблицы сравнительных параметров для подбора оптимального водонагревателя,применимые к индивидуальным условиям каждого потребителя.

http://www.ovm.ru/pdf/gor.pdf 1,48 МВ

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Tehnik-san, хочу посоветоваться. Друг хочет сделать гидроизоляцию в ванной, но сомневается в выборе материалов. Вот сейчас ему посоветовали использовать Дихтунгмастик... Что скажете?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

inl Гидроизоляционные работы,относяться к общестроительным работам и это не моя специализация,в мастеров -универсалов,почему то не верю,а по сантехвопросам-пожалуйста,обращайтесь.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Tehnik-san!

При замене стояка сантехниками из "дэза" была произведена врезка в горячий стояк (с выводами на полотенцесушитель ). Возникло 2 вопроса.

1.Врезка была произведена с использованием резьбовых соединений а не сварки, нормально ли это.

2.В холодный стояк врезки не производилась, оставлен небольшой отвод от стояка (30 см.) и установлен шаровой кран. Мотивировка, что все расположено удобно и находится в нормальном состоянии. Стоило ли настаивать на замене и холодного стояка (за дополнительные деньги). Дому больше 20 лет. Материал стояка - стальные трубы.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Tehnik-san!

При замене стояка сантехниками из "дэза" была произведена врезка в горячий стояк (с выводами на полотенцесушитель ).

1.Врезка была произведена с использованием резьбовых соединений а не сварки, нормально ли это.

Уважаемый mustain ! Если ДО ЗАМЕНЫ соединения стояков были собраны на резьбах-значит нормально и соответствуют первоначальному проекту, а если на сварке,а потом сделали на резьбах-значит это есть нарушение проекта водоснабжения всего дома.

2.В холодный стояк врезки не производилась, оставлен небольшой отвод от стояка (30 см.) и установлен шаровой кран. Мотивировка, что все расположено удобно и находится в нормальном состоянии. Стоило ли настаивать на замене и холодного стояка (за дополнительные деньги). Дому больше 20 лет. Материал стояка - стальные трубы.

Чаще всего "современные" шовные оцинкованные трубы (made-in-china) не переживут трубы 20-летней давности.Обьясню: раньше оцинкование труб производилось "горячим" методом и существовал и ГОСТ и ОТК и поэтому к старым можно смело добавить ещё лет 30 эксплуатации,а слабое звено старых труб-это непокрашенное,сильно заржавевшее и поэтому незащищённое от коррозии резьбовое соединение и аварийки приезжают ИМЕННО на замену этого соединения при затоплении давнишних квартир.Если же это соединение на хол. стояке отсутствует-тогда всё путём ,обычно внутри сильно заростает горячий стояк.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте Laan !

Согласно СНиП 2.04.03-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"

Раздел 20 этого же СНиП "Внутренние водостоки"

20.1. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий.

2. Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую

канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков

санитарных приборов.

20.3. При отсутствии дождевой канализации выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск); при этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.

То,что Вы заменили свой участок чугунной трубы на пластик-являеться нарушением проекта внутренней канализации здания.

То,что работники ДЭЗа ливневку переориентировали в канализацию,так же грубейшее нарушение СНиП

Так что счёт 1:1

В данной ситуации если подавать документы в суд,можно получить встречный иск от службы эксплуатации

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Dura lex, sed lex (латинск) -т. е. как бы ни был суров закон, его следует соблюдать.Для себя лично-я бы заменил этот участок безраструбной чугунной канализацией и закон соблюдён и каналья заменена,

т.е. "и баба с воза ...и волки сыты " :)

Страна то нетипичная,страна неординарная,пространство неэвклидово-хрен знает чьё оно :)

А по закону это должна сделать обслуживающая контора,которой Вы ежемесячно выплачиваете деньги и часть этих средств отчисляеться в обязательном порядке и на капремонт здания. Если дом старый,значит за длительное время очислений в раздел "Капремонт" -там накопилаь достаточная сумма для замены не только кан. стояков, и для местного отдела по борьбе с экономическими преступлениями будет интересно,куда девались эти деньги.

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307

”О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам”

http://www.garant.ru/prime/20060531/12047448.htm

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.










×
×