Tehnik-san Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 Menta При такой планировке и расположении раковины и расстояниях до ближайших стояков ВОЗМОЖНО так сделать,если уклон 50 канализационной трубы для слива из кух.мойки и ПМ машины будет составлять 3см на м/пог и ещё,при таком расположении, нежелательна установка измельчителя пищевых отходов. ... должны прилагаться экономичные смесители - которые льют воду, только когда подносишь руки. inl Смогу посоветовать для умывальника,только смеситель Oras Elektra 6250. Где купить,сказать не могу,т.к.будет расценено как реклама,воспользуйтесь поиском.Потолки и остальные ,не касающиеся сантехмонтажа,вопросы,это...увы! -не моя специфика,это общестроительные работы и здесь свои нюансы и свои мастера.У меня узкопрофильная специализация... и в "мастеров-универсалов" я не верю.С удовольствием отвечу только на сантехнические вопросы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DenI Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Tehnik-san, здравствуете! Подскажите пожалуйста: 1) можно ли в коллекторной схеме использовать/подсоединять разные виды труб (например, на холодную питьевую воду - медные, а на горячую - металопластик)? Сами бы применили такой вариант? 2) чем Вы уплотняете соединения? что и как советуете применять? (читал что наиболее лучшее это "пакля + уплотнительная паста"). 3) какой оптимальный выбор (фирма, марка) по шаровым кранам с сервоприводом для новостройки 5 этаж 11 этажного дома? 4) настроен использовать в качестве фильтра на входе HONEYWELL_FK06(M). Одобряете?) 5) интересно Ваше фото из «Еще одна ванная в шоколадных тонах... И туалет!» где от шарового сервоклапана к фильтру Вы провели полипропиленовую трубу, а после фильтра медная труба. Чем это объяснимо? Буду делать все своими руками и поэтому штудирую всю информацию по ремонту. И вот в разговоре с сотрудником, который проработал всю жизнь - 49 лет на авиац-м заводе слесарем-сборщиком двигателей (умнейший мужчина) к тому же не пьющий), узнаю, что он в свою очередь нанимал сантехника от знакомых людей и тот ему замуровал (!) резьбовое соединение металопластиковой трубы в коллекторной схеме, что совершенно не допустимо. Коллега же сам догадывался, чувствовал что нельзя так делать, но все же .... . Теперь ходит и переживает, говорит, что под ним 7 этажей еще. Сам же на работе медь паяет - тончайшие трубочки разводит. Вот как бывает! Спасибо! Удачи Вам в делах! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Здравствуйте. Я с вопросом про полотенцесушитель. 1) Купили лесенку "сунержа". Сантехники сказали, чтобы меняли на змеевик. Потому что у этих крепление типа "американки". Будет течь и тп. И засорятся эти тоненькие трубочки у лесенки. У самих тепла не будет и у соседей снизу тоже. 2) Нужно пудключать по диагонали (мы хотели, чтобы подключение было по одной стороне). Так он будет греть лучше. Но подключать вход-выход по диагонали нам не нужно. Во-первых трубы тянуть через весь потолок, во-вторых трубы торчать будут 3) У нас последний этаж. Где труба горячей воды переходит в полотенцесушитель. Сантехники говорили про перепады давления и что вообще такой полотенец их не выдержит. Правда? 4) Нужен ли бай-пас с вентилями под такой полотенцесушитель в нашей ситуации? Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Здравствуйте DenI 1) можно ли в коллекторной схеме использовать/подсоединять разные виды труб (например, на холодную питьевую воду - медные, а на горячую - металопластик)? Сами бы применили такой вариант? Не применил бы,т.к. экономически,экологически и технически НЕВЫГОДНО.Медь последовательно-дешевле и надёжнее коллекторной разводки качественным МП с бронзовыми водорозетками.2) чем Вы уплотняете соединения? что и как советуете применять? (читал что наиболее лучшее это "пакля + уплотнительная паста"). Смесители для скрытого монтажа,там резьбовые соединения пакую на труднодемонтируемый анаэробный герметик,открытые,доступные резьбы на лён+паста,это даёт возможность последующего демонтажа3) какой оптимальный выбор (фирма, марка) по шаровым кранам с сервоприводом для новостройки 5 этаж 11 этажного дома? FAR с сервоприводом серого цвета,время срабатывания по паспорту-8сек... на самом деле 12сек.4) настроен использовать в качестве фильтра на входе HONEYWELL_FK06(M). Одобряете?)Одобряю,но лучше отдельно,в разных флаконах и фильтр и редуктор FAR 5) интересно Ваше фото из «Еще одна ванная в шоколадных тонах... И туалет!» где от шарового сервоклапана к фильтру Вы провели полипропиленовую трубу, а после фильтра медная труба. Чем это объяснимо? Это диэлектрическая вставка,защита от блуждающих токов,чтобы продлить срок службы медных труб и "защита от дурака"Если непутёвый сосед надумает сматывать счётчики-водомеры,то медные трубы не пострадают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Здравствуйте. Я с вопросом про полотенцесушитель.1) Купили лесенку "сунержа". Сантехники сказали, чтобы меняли на змеевик. Потому что у этих крепление типа "американки". Будет течь и тп. И засорятся эти тоненькие трубочки у лесенки. У самих тепла не будет и у соседей снизу тоже. 2) Нужно пудключать по диагонали (мы хотели, чтобы подключение было по одной стороне). Так он будет греть лучше. Но подключать вход-выход по диагонали нам не нужно. Во-первых трубы тянуть через весь потолок, во-вторых трубы торчать будут 3) У нас последний этаж. Где труба горячей воды переходит в полотенцесушитель. Сантехники говорили про перепады давления и что вообще такой полотенец их не выдержит. Правда? 4) Нужен ли бай-пас с вентилями под такой полотенцесушитель в нашей ситуации? Спасибо Они неправы..просто есть маленькие "хитрости"монтажа,которые в дальнейшем обеспечивают беспоблемную работу ЛЮБЫХ полотенчиковПолотенчик "Сунержа" лесенка :этапы монтажа На фото стояк ...до того и после. И различные способы подключения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РемонтОднушка Опубликовано 21 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 Добрый день! Очень надеюсь на Вашу помощь. Хочу перенести унитаз, но не знаю осуществимо ли такое чисто технически. Санузел раздельный планируется объеденить. Возможно ли соединить унитаз в новом положении с трубами в сантехшкафу?? И в случае положительной реализации такой идеи, не будет ли засоров и т.п. неприятностей? И еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что для приставного унитаза нужен тольк бачек, а не инсталяция? На первой картинке так, как сейчас все стоит. На второй и третьей как хочется поставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 21 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 Здравствуйте ! В этом случае осуществить задуманное реально и без дальнейших неприятных последствий,т.к.расстояние небольшое.Использовать для приставного унитаза можно и инсталляцию и бачёк скрытого монтажа.Только в обеих случаях учесть.что вывод канализации от верха буд.плитки до оси вывода 110мм ПП трубы не 220мм,как для подвесных унитазов,а 180мм.Если основной стояк чугунный-это сложнее,а если ПП(полипропиленовый)-тогда проще,зависит ещё и от расположения основного вертикального кан. стояка и не мешают ли для дальнейшей прокладки трассы слива водопроводные стояки.Фото проблемного участка помогло бы вернее оценить ситуацию и метод её решения.Или на приведённом плане укажите ТОЧНО как расположены все стояки ...и канализ. и водопроводные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Disaview Опубликовано 21 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 Здравствуйте! У меня установлен душевой уголок Dorff Hawaii. Как видно, внизу у него есть небольшая щель между поддоном и полом. У меня она больше (3,5 см.), т.к. под ножки уголка пришлось подложить дополнительную плиточку, чтобы создать уклон для стока воды. Вопрос: как можно заделать эту щель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DenI Опубликовано 22 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 Техник-сан, здравствуйте! Спасибо за ответы, но тут назрели еще некоторые вопросы)): 1) можете скинуть ссылочку или дать вкратце свои общие правила при монтаже последовательной схемы медного трубопровода ХВС и ГВС? "Это диэлектрическая вставка,защита от блуждающих токов,чтобы продлить срок службы медных труб и "защита от дурака" Если непутёвый сосед надумает сматывать счётчики-водомеры,то медные трубы не пострадают." - 2) А как Вы оцениваете, если трубопровод будет весь из металла (медь) и подключен к СУП (сист. уравн. потенц.)? Правильно ли я догадываюсь, что в применении диэлектрической вставки Вы просто повышаете безопасность и систему трубопроводов делаете "автономной" - не зависимой от "дураков соседей" и защитного РЕ-проводника ("земля")? Применение диэл. вставки не отменяет подсоединения к СУП - делаете параллельную двойную защиту? 3) посоветуете с водосчетчиками - на какую марку и модель стоит обратить внимание). Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 22 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 Уважаемый Tehnik-san, ответьте пожалуйста на такой вопрос. Мы мучаемся с выбором унитаза. Мы его хотим развернуть на 90 градусов. и перед нами следующая проблема: для обычного унитаза придется строить короб (за ним), и он получится 20 см в ширину, плюс унитаз 65 см - итог 85 см , и он не входит уже по размеру. решили рассмотреть вопрос со встроенным бачком или инсталляцией. Но унас стены из Гипсокартона (стены после строителей были с ужасным наклоном. Но в этих случаях мы не знаем как крепить (к чему) бачок скрытого монтажа. У нас стены пенобетон (туда я карандаш без усилия запихиваю) , а как мне закрепить бачок тогда? или в моем случае только подиум подойдет? вот картинка как мы хотим, а по плану он должен быть перпендикулярно. Заранее извиняюсь за сумбур. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее