persikrn Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 Добрый день, persikrn Коректирую: 1. Кран шаровый Oventrop ; Bugatti 2.Исп. механизм защиты от протечек -Шаров.кран FAR с сервоприводом серого цвета- 8сек. срабатывание (по желанию) Гидролок 3.Фильтр грубой очистки бронзовый Oventrop 4.Счётчик-водомер импульсный Интэлма ;Водоучёт 5.Обратный клапан(латунный,с латунным седлом) Itap Europa 6.Фильтр тонкой очистки FAR арт.3943 с сеткой 100мкр и манометром 7.Редуктор давления FAR арт.2830 с манометром 8.Коллекторы FAR арт.3855 9.Соединительные фиттинги резьбовые-Viega А счетчики же стоят в коридоре, показания с них снимает УК, зачем еще в квартире счетчик? К сожалению (в контексте данного вопроса и жаркого лета) я в Краснодаре :( Фото пп впечатляют, но получается выбора у меня нет: я спросила у сантехника про медь - "это так дорого, что никто не делает", рехау - практически тот же ответ. Опрос знакомых, недавно делавших ремонты, показал, что они не в курсе какие материалы у них использовались :( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 4 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 А счетчики же стоят в коридоре, показания с них снимает УК, зачем еще в квартире счетчик? Была озвучена стандартная схема, для вашего случая нет необходимости дублировать счётчики. спросила у сантехника про медь - "это так дорого, что никто не делает" Если делать последовательную схему медью на пайке - скажу точно, что получится дешевле, чем трубами Rehau по коллекторной схеме. На фото бюджетный вариант медью на пайке с применением тройников Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaMIF Опубликовано 4 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 Добрый день, Tehnik-san! Собираюсь менять батарею отопления в ванной на полотенцесушитель, подключение сбоку. Квартира на пятом последнем этаже, стояк отопления в ванной делает "петлю" через батарею - вниз. Скажите, пожалуйста, можно ли устанавливать ПС "лесенку", на что следует обратить внимание при покупке и установке, чтобы не было проблем ни у соседей снизу, ни у меня? Устанавливать будут специалсты, но хотелось бы и самой узнать, какие-то особенности. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2016 Здравствуйте,Ирина. При замене следует учитывать большую разницу в тепловой мощности этих совершенно разных отопительных приборов. Изначально установка радиатора в санузле предполагалась для отопления сан.узла с наружной стеной.Вы же хотите поставить ПС только для сушки полотенца.Грамотный подход к этой проблеме - просчитать теплопроводность ограждающих конструкций помещения сан.узла и только на основании этого подобрать по необходимой тепловой мощности отопительный прибор. Скажу проще - хотите оставить только ПС, дополнительно утепляйте наружную стену. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaMIF Опубликовано 5 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2016 Здравствуйте,Ирина. При замене следует учитывать большую разницу в тепловой мощности этих совершенно разных отопительных приборов. Изначально установка радиатора в санузле предполагалась для отопления сан.узла с наружной стеной.Вы же хотите поставить ПС только для сушки полотенца.Грамотный подход к этой проблеме - просчитать теплопроводность ограждающих конструкций помещения сан.узла и только на основании этого подобрать по необходимой тепловой мощности отопительный прибор. Скажу проще - хотите оставить только ПС, дополнительно утепляйте наружную стену. Спасибо большое, Техник-сан! Если только в этом проблема - это как раз в моем случае - не проблема: в ванной "самая наружная" стена - это стена общая с лестничной клеткой, и там тепло. А форма "лесенка" ПС - подойдёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2016 ПС "лесенка" вполне подойдёт. Ознакомьтесь с правильными схемами их подключения http://www.sunerzha.com/technics/articles/index.php?news=417380 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaMIF Опубликовано 5 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2016 ПС "лесенка" вполне подойдёт. Ознакомьтесь с правильными схемами их подключения http://www.sunerzha.com/technics/articles/index.php?news=417380 Спасибо большое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 Уважаемый Tehnik-san, доброго утра. Имеется однотрубная СО, четвертый этаж пятиэтажного дома. Человек хочет заменить радиатор отопления на внутрипольный, медный конвектор. Трубы СО 3\4". Подскажите, правильно ли установить байпас для данного конвектора? Переубедить человека не представляется возможным, хочет сделать дверной проем. Конвектор уже приобретен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 (изменено) Здравствуйте, kimsos. Во первых, насколько я правильно понимаю, дом старый, соответственно и трассы такие же, а значит теплоноситель оч. грязный + присутствие в нём мелких абразивных частиц в виде кусков ржавчины, песка, шлама из старых чугунных радиаторов. А медь - материал мягкий и при превышении скорости потока эти абразивные частицы на поворотах мягких медных руб с толщиной стенок всего в 1мм (для сравнения стальные трубы 3мм) вытрут как наждаком в этом месте трубу, кстати поворотов во встраиваемом в пол конвекторе минимум штуки четыре. Эти конвекторы уместно применять в новостройках с новой системой фильтрации и специально подготовленной водой с мизерным наличием растворённого кислорода и соответствующим нормативным значением Рн согласно РД 24.031. 120-91 ps ... наличие байпаса в однотрубных системах при подключении отопительного прибора со своими шаровыми кранами обязательно. Изменено 6 Сентября 2016 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 7 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2016 ps ... наличие байпаса в однотрубных системах при подключении отопительного прибора со своими шаровыми кранами обязательно. Доброго утра, Дмитрий! Да, все что Вы написали - правильно и повторяете уже не первый год. Но, человека не переубедить. Спасибо за помощь огромное... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее