Вьюга - здравствуйте !

При подключении М-образного ПС, со строгим соблюдением уклонов подводки к нему, установка крана Маевского излишняя, т.к. по законам физики воздух всегда собирается в верхней точке, здесь же, при озвученных параметрах, весь воздух будет уходить обратно в стояк.

Поняла Вас! Большое спасибо!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Tehnik-san, Доброе время суток.

Ситуация следующая. Живу в Хрущевке на 3-м этаже.

На одном стояке поменял радиаторы на биметаллические, теперь верх радиатора теплый а сам он холодный. Стояк подачи горячий, стояк обратки тоже горячий, но обратка от радиаторов холодная, кран подачи и тот горячий. Воздуха через кран маевского не выходит, только вода.

Когда откручивая нижнюю гайку на радиаторе и сливаю воду с обратки (по очереди на обоих радиаторах) выходит черная или ржавая вода, затем открываю кран подачи уже идет чистая вода. После этого все закручиваю, включаю подачу, спускаю воздух, включаю обратку и радиатор нормально работает.

Но приходит соседка с 5-го этажа и говорит что у нее не работает батарея. Слесаря перезапускают систему

у меня опять не работают радиаторы.

Подскажите в чем причина такой ситуации? как сделать чтобы работало?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

... как сделать чтобы работало?

Во первых , в хрущевках, как правило, слишком грязный теплоноситель из-за древних коммуникаций и трасс. Если систему теплоснабжения промывают регулярно, то проблем не возникает, в Вашем случае, летом, профилактику системы видать не делали, поэтому и нарушена циркуляция по причине забитых грязью стояков,трубопроводов и отопительных приборов.

Привожу цитату из документа, регламентирующего этот вид работ :

Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"

9.2.9. Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а так же после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидро-пневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой,соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования конденсата.

Дезинфекция систем теплопотребления производится в соответствии с требованиями,установленными санитарными нормами и правилами.

9.2.10. Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается.

9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом.

Приложите здесь фото своих радиаторов и подводки к ним и узнайте в службе эксплуатации направление подачи(снизу или сверху) по стоякам, система одно- или двух-трубная ?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте!

Помогите пожалуйста.

В данный момент ванная на стадии монтажа водопровода и канализации. И что-то мне подсказывает

Вот так это стояк канализации, у него "правильное" ли соединение?

post-32576-0-90877300-1413985849_thumb.jpg

Вот это кран-фильтр-обратный клапан-счетчик-фильтр и дальше пойдет последовательное соединение. Такая последовательность установки имеет место быть?

post-32576-0-55175500-1413985906_thumb.jpg

И самое меня беспокоящее, будет ли полотенцесушитель греться?

Раньше стояк гор. воды для установки полотенцесушителя от застройщика выглядел так.

post-32576-0-19420500-1413986004_thumb.jpg

Сейчас сантехник сделал так.

post-32576-0-24924500-1413985957_thumb.jpg

Полотенцесушитель планируется сунержа лира.

post-32576-0-04381300-1413985748.jpg

Направление воды снизу вверх. Этаж 9 из 10

Спасибо большое!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот так это стояк канализации, у него "правильное" ли соединение?

"Неправильные" крестовины заводы выпускать не будут ...следовательно соединение правильное.

Вот это кран-фильтр-обратный клапан-счетчик-фильтр и дальше пойдет последовательное соединение. Такая последовательность установки имеет место быть?
Последовательность сборки узла ввода правильная, за исключением установки обр. клапана, он устанавливается всегда ПОСЛЕ счётчика-водомера, да и выбранные кран >фильтр-грязевик > счетчик > обратный клапан > фильтр промывной - по своему качеству "рулетка" (фото ниже)
будет ли полотенцесушитель греться?Раньше стояк гор. воды для установки полотенцесушителя от застройщика выглядел так.

Сейчас сантехник сделал так. Полотенцесушитель планируется сунержа лира.Направление воды снизу вверх. Этаж 9 из 10

M-образный полотенцесушитель при нижней подаче по стояку работать будет даже без смещенного байпасса, а тем более Ваш приглашенный мастер ещё и перестраховался.

post-10427-0-86675100-1414049028_thumb.jpg

Изменено пользователем Tehnik-san

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, Tehnik-san, вы меня успокоили в части полотенцесушителя.

Поменяю местами счетчик и обратный клапан.

Нужно ли устанавливать обратные клапаны перед каждым потребителем (гигиенич. душ, раковина, стиралка, водонагреватель, ванная, посудомойка)? Или достаточно одного на узле ввода?

Водопроводные трубы планируется пустить в стяжке. Их обязательно одеть в шубки, да? И соединять между собой каким-то специальным образом, чтобы можно было замуровать "на века"?

Длина канализационной трассы 3метра, уклон сделан 5см, но вертикальные соединения сделали 90гр, заставить перебрать и установить под 45гр?

Нужно ли канализационные трубы тоже одевать в "шубки"? (они не будут в стяжке).

Про качество - знаю, увы. Доверилась прорабу. (((

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно ли устанавливать обратные клапаны перед каждым потребителем (гигиенич. душ, раковина, стиралка, водонагреватель, ванная, посудомойка)? Или достаточно одного на узле ввода?
Достаточно одного на узле ввода. Но если не надеетесь на свою память и есть вероятность оставить включенным смеситель на гиг.душ при закрытом клапане гиг.лейки, тогда обязательно поставьте обр.клапаны на вывод гор. и хол. воды для гиг.душа от коллектора.
Водопроводные трубы планируется пустить в стяжке. Их обязательно одеть в шубки, да?
ДА ! ... и с толщино
Длина канализационной трассы 3метра, уклон сделан 5см, но вертикальные соединения сделали 90гр, заставить перебрать и установить под 45гр?
Нужно ли канализационные трубы тоже одевать в "шубки"? (они не будут в стяжке).
Про качество - знаю, увы. Доверилась прорабу. (((

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно ли устанавливать обратные клапаны перед каждым потребителем (гигиенич. душ, раковина, стиралка, водонагреватель, ванная, посудомойка)? Или достаточно одного на узле ввода?
Достаточно одного на узле ввода. Но если не надеетесь на свою память и есть вероятность оставить включенным смеситель на гиг.душ при закрытом клапане гиг.лейки, тогда обязательно поставьте обр.клапаны на вывод гор. и хол. воды для гиг.душа от коллектора.
Водопроводные трубы планируется пустить в стяжке. Их обязательно одеть в шубки, да?
ДА ! ... и с толщиной стенки утеплителя не менее 9мм.
Длина канализационной трассы 3метра, уклон сделан 5см, но вертикальные соединения сделали 90гр, заставить перебрать и установить под 45гр?
Уклон не оправданно увеличен, что не есть хорошо, в таких случаях при сливе в самом потоке "жидкие" фракции будут обгонять "твёрдые" , которые так и останутся в трассе, от чего в дальнейшем и происходит засор... как гриться, хотели как лучше и получили как всегда )) Поток должен идти равномерно, при заполнении 2/3 диаметра сточной самотЕчной трубы по всей её протяженности, только в таком случае происходит самоочищение стенок сточного трубопровода.
Нужно ли канализационные трубы тоже одевать в "шубки"? (они не будут в стяжке).
Эта процедура излишняя
Про качество - знаю, увы. Доверилась прорабу. (((
Мудрость - результат нашего Опыта, Опыт - результат нашей глупости )) Изменено пользователем Tehnik-san

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.










×
×