не подскажите можно ли к проводному датчику neptun нарастить еще один датчкик? тянуть провод до места установки контролера возможности нет. а вот дотащить до одного из датчиков могу.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Техник-Сан, прошу вашей рекомендации и совета.

Мой мастер только что установил инсталляцию Геберит, но подключил не прямо в трубу канализации, а с изворотами-коленами со словами, что именно так и нужно.

Ниже фото - пожалуйста скажите - насколько это правильная установка? ПРи данной установке не возникнут ли в будущем проблемы с засорами?

Спасибо!!!

Возникнут. У вас слив из унитаза выходит в отвод под 90 градусов - там все и будет складироваться. Нужен отвод под 45 или 67.5 градусов, чтобы напором сливной воды спускаемое вымывало в стояк.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про косой тройник не совсем поняла, это чтобы соединить с горизонтальным выпуском унитаза?

Косой тройник 110х110х110-45гр(или 67гр) вставляется в чугунный раструб, только на фото этот тройник лежит на полу, а у вас его надо поднять раструбом к верху. На стену повесить смывной пластиковый бачок (последние 2 фото) а к нему приставной унитаз или инсталляцию на раме, этим самым вы как раз и увеличите расстояние до вх. двери.

post-10427-0-84788900-1406063850_thumb.jpg

post-10427-0-33393900-1406063879_thumb.jpg

post-10427-0-10435700-1406063918_thumb.jpg

post-10427-0-88754000-1406063937_thumb.jpg

post-10427-0-06586700-1406064353_thumb.jpg

post-10427-0-35773600-1406064388_thumb.jpg

Изменено пользователем Tehnik-san

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мой мастер только что установил инсталляцию Геберит, но подключил не прямо в трубу канализации, а с изворотами-коленами со словами, что именно так и нужно ... скажите - насколько это правильная установка?

В данном случае ваш "мастер не стал "заморачиваться" и сделал как ему было проще. В дальнейшем будут проблемы с шумом и засорами.Надо было сделать так, как на фото.

post-10427-0-00927000-1406065153_thumb.jpg

post-10427-0-19678500-1406065550_thumb.jpg

post-10427-0-22383200-1406065566_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день уважаемый Tehnik-San!

У меня в квартире идет ремонт, рабочие начали монтировать систему водоснабжения. Начитался всяких ужасов в интернете, и хотя просил рабочих покупать только качественные комплектующие, все равно берут сомнения. Смущает количество соединений непонятных, надежно ли это? Если вас не затруднит, не могли бы оценить, все ли правильно они делают?

post-29033-0-34675700-1406070064_thumb.jpg

post-29033-0-53782900-1406070073_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...не могли бы оценить, все ли правильно они делают?

Доброй ночи ---Oleg--- !

Кто то из известных советских авиаконструкторов однажды сказал очень ёмкую фразу:

"Некрасивый самолет не полетит, не знаю почему, но не полетит"

... и глядя на фото - сделано как раз для подтверждения вышесказанного. Есть замечания к "американкам" водомеров, "косым" фильтрам-грязевикам и неудачному расположению узла ввода по высоте, слишком низко опустили ЗА инсталляцию и когда поставите люк, доступа для обслуживания не будет. Выбор полипропилена для коллекторной схемы - решение спорное, да и сам по себе полипропилен не обладает защитой от "дурака", т.к. требует качественного исполнения и при перегреве можно запаять внутренние стыки. Если уж приняли решение сделать монтаж коллекторной схемой, тогда трубы Ре-Х были бы гораздо более предсказуемым материалом

post-10427-0-86145800-1406072920_thumb.jpg

post-10427-0-52595300-1406072953_thumb.jpg

post-10427-0-85517500-1406072995_thumb.jpg

post-10427-0-15821800-1406073034_thumb.jpg

post-10427-0-91360100-1406073071_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а по neptun подскажите ? :sorry: а то я совсем запутался, консультанты в магазинах ничего не могут объяснить

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо вам большое за рекомендации! Попрошу строителей исправить ошибки. Кстати, американки и грязевик - это как раз то, что осталось от застройщика, но раз так плохо, то поменяем! Может тогда и батареям от застройщика не стоит доверять?

post-29033-0-45010100-1406094490_thumb.jpg

post-29033-0-21878200-1406094500_thumb.jpg

post-29033-0-01965500-1406094508_thumb.jpg

post-29033-0-32515300-1406094517_thumb.jpg

Изменено пользователем --- Oleg ---

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

novoselka- на комнату 14 кв. м. 8 секций "Рифар -монолит" будет достаточно ... если там нет выхода на холодный и не остеклённый балкон.

Tehnik-san, совсем забыла: еще хочется, чтобы радиаторы были по центру окна (сейчас батареи расположены правее). Т. е. подводящие трубы надо удлинять?..

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.










×
×