popkorn Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 (изменено) И еще просьба, дать по возможности путь где вы рассписали узел ввода ГВС и ХВС в квартиру. Изменено 13 Августа 2013 пользователем popkorn Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 popkorn - стояки теплоснабжения являются общедомовым имуществом и самовольная их замуровка повлияет и на расчетные гидравлические характеристики (увеличивается кол-во отводов и гидр. сопротивление) для остальных жильцов и исключит компенсацию тепловых подвижек при работе. Замурованные наглухо у вас в стены стояки приведут к тому, что у соседей снизу и сверху стояки начнет при включении отопления выгибать. В данном случае (для дизайнеров) ... чтоб "и баба с воза ... и волки сыты" правильнее будет их закрыть коробом и конечно же, перед этим зачистить до металла, прогрунтовать и покрасить, а когда высохнут - одеть в утеплитель. Выбранные вами конвекторы - медные, а медь имеет ограничения по скорости потока и капризна к чистоте теплоносителя от абразивных частиц, так что рекомендации по установке фильтров грубой очистки справедливы и не лишены смысла. При грамотно смонтированной схеме теплоснабжения и применении качественного материала - необходимости в системе защиты от протечек. по моему убеждению, нет. Если всё таки остаются сомнения или фобии - можете эту систему поставить для собственного успокоения, никаких ограничений для применения нет. Главное , чтобы в этой системе была предусмотрена периодически (1 раз в три м-ца) включаемая функция (откр-закр) - от "закисания" шар. крана и ещё -исполнительные механизмы выбирайте с мощностью крутящего момента не ниже 5Нм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 (изменено) ... просьба, дать по возможности путь где вы расписали узел ввода ГВС и ХВС в квартиру. Предлагаю поступить таким образом, вы показываете претенденту фотографии узлов ввода воды и пусть он вам объяснит для чего что нужно ... так сказать тест на проф. пригодность Изменено 13 Августа 2013 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marce11o Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 реализовать ваши пожелания по переносу ватерклозета в указанное место возможно. Спасибо за ответ. Посмотрели еще раз на новое расположение и все же решили оставить на прежнем месте. Из-за двойного 45-тиградусного угла трубы унитаз получится прижать к стенке и немного сместить влево, что в общем-то и не плохо. Теперь вопрос по полотенцесушителю. Сам стояк находится в противоположном от канализации углу. Трубы оттуда идут вдоль левой стены ванной, поворачивают вправо, проходят внутри короба-порога, заворачивают вверх и там уже к ним присоединен полотенцесушитель (межосевое 500). Перемычки, позволившей бы закрыть ток воды, тоже нет. Полотенцесушитель греет исправно несмотря на то, что никакой термоизоляции нет на всем пути труб от стояка к ПС. Т.е. трубы проложены "по воздуху". Сейчас вот подумалось, что возможно из-за этого в ванной всегда довольно тепло: трубы отдают тепло по дороге. Решили поставить новый полотенцесушитель (межосевое 600) надо новым расположением унитаза. ПС смещается дальше по стене и поднимается выше (на рисунке пунктир). Как это правильнее сделать? Т.е. я бы оставил трубы "по воздуху" и в коробе как есть (порог все равно останется для разводки к канализации), затем вштробил трубы в стену, предварительно поставив перемычку, и потом вывел из стены там, где будет стоять ПС. Если такая схема допустима, то какие дополнительные мероприятия нужны для участков труб, которые будут прятаться в стену? Нужна ли термоизоляция, чтоб не грелась стена и плитка? Какой толщины должна быть такая изоляция из из чего она делается? Если вся схема в принципе не верная, то как это сделать правильно? Я не уверен, что сантехник сам сможет решить как должно быть. Проще мне самому понять принцип, изложить ему и проверить следование "техпроцессу". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
popkorn Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 popkorn - стояки теплоснабжения являются общедомовым имуществом и самовольная их замуровка повлияет и на расчетные гидравлические характеристики (увеличивается кол-во отводов и гидр. сопротивление) для остальных жильцов и исключит компенсацию тепловых подвижек при работе. Замурованные наглухо у вас в стены стояки приведут к тому, что у соседей снизу и сверху стояки начнет при включении отопления выгибать. В данном случае (для дизайнеров) ... чтоб "и баба с воза ... и волки сыты" правильнее будет их закрыть коробом и конечно же, перед этим зачистить до металла, прогрунтовать и покрасить, а когда высохнут - одеть в утеплитель. Выбранные вами конвекторы - медные, а медь имеет ограничения по скорости потока и капризна к чистоте теплоносителя от абразивных частиц, так что рекомендации по установке фильтров грубой очистки справедливы и не лишены смысла. При грамотно смонтированной схеме теплоснабжения и применении качественного материала - необходимости в системе защиты от протечек. по моему убеждению, нет. Если всё таки остаются сомнения или фобии - можете эту систему поставить для собственного успокоения, никаких ограничений для применения нет. Главное , чтобы в этой системе была предусмотрена периодически (1 раз в три м-ца) включаемая функция (откр-закр) - от "закисания" шар. крана и ещё -исполнительные механизмы выбирайте с мощностью крутящего момента не ниже 5Нм Спасибо, т.к. невозможно сделать выступающие короба, то наверно я решил их реализовать внутри стены штраблю формирую нишу, в ней размещаю подготовленный стояк вровень со стеной закрываю гипсокантоном. Стояк в стяжке и до неё разворачиваю и варюсь к «соседскому» поворот в нишу в моем случае, возможно, организовать еще на тех этаже. Подскажите пожалуйста как организовать правильнее отводы на батареи, в трубу и выше и ниже ввариваем отводы которые уже муруем в стену и на них устанавливаем арматуру (регулятор и кран)? В случае с радиаторами классическими длины отводов минимальны, в случае с внутрипольными конвекторами до полуметра? Будут ли они прогреваться? Какое ваше нынешнее отношение к регуляторам Danfoss, все же некоторый опыт эксплуатации накоплен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
brillare Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 Tehnik-san, спасибо! Как всегда, четко и понятно. Вы несколько раз давали рекомендации по устройству узла ввода воды. А вот по коллекторному узлу отпления рекомендаций от Вас не нашли. Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать коллекторный узел отопления в квартире. Какой выбрать коллектор? Что должно быть кроме коллектора? Сейчас в квартире отопление по полу, от застройщика досталась разводка трубой непонятного производителя, с тройниками. Хотим сделать трубы отопления без тройников и подключить к коллектору. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 (изменено) Marce11o - ваш ПС работает по той причине, что подключен без обязательной в таких случаях перемычки (называется байпасс). Для точных рекомендаций мне следует видеть план (вид сверху) с расстановкой приборов в сан.узле и расположением стояков, так же важно знать направление подачи гор. воды по стояку (сверху или снизу) ... а без этих данных - разговор ни о чем. popkorn - я являюсь противником самодеятельности с общедомовыми коммуникациями в угоду дизайну, поэтому моё мнение на сей счет остается неизменным ......... самовольная их замуровка повлияет и на расчетные гидравлические характеристики (увеличивается кол-во отводов и гидр. сопротивление) для остальных жильцов и исключит компенсацию тепловых подвижек при работе. Замурованные наглухо у вас в стены стояки приведут к тому, что у соседей снизу и сверху стояки начнет при включении отопления выгибать. ...и как это произойдет у соседей сверху или снизу, в следствии вашей замуровки стояков в стены , гляньте тут http://forum.ivd.ru/...120#entry452768, а далее , на след. по ссылке странице, найдёте и мой ответ на это сообщение.Какое ваше нынешнее отношение к регуляторам Danfoss, все же некоторый опыт эксплуатации накоплен? По терморегуляторам Данфосс опыт только положительный, особенно по старой серии RTD-G и её теперишнему аналогу серии Ra-G Изменено 14 Августа 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 (изменено) ... по коллекторному узлу отопления рекомендаций от Вас не нашли. Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать коллекторный узел отопления в квартире. Делился подробностями здесь http://forum.ivd.ru/...320#entry826295 Вот ещё добавлю несколько своих решений, обратите внимание, на первом фото (это в г.Реутов) я установил теплосчетчики. Изменено 14 Августа 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mikka Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 (изменено) Уважаемый Tehnik-san. Помогите советом. В новостройке водоснабжение квартир реализовано следующим образом. Центральный стояк водоснабжения проходит в лифтовом холле. От него в каждую квартиру отходят 2 трубы (холодная и горячая вода) диаметром 1,25 дюйма. Длина труб до нашей квартиры такова, что когда горячая вода в трубе остывает во время ее неиспользования (например ночью) то приходится сливать 30 литров воды, пока не пойдет горячая вода. Водосчетчики установлены в лифтовом холле - в месте отхода труб в квартиру от основной магистрали. Естественно приходится платить за сливаемую остывшую воду, как за горячую. В управляющей компании заявляют - это не наша вина, это просчет проектировщика дома, вы не один такой. Законно ли будет мое требование к управляющей компании о замене обычного водосчетчика на водоосчетчик с термодатчиком (готов приобрести за свой счет) с установкой его не в лифтовом холле, а непосредственно в сантехшкафу в квартире (т.е. после подводящей трубы в квартиру.) Каким документом регламентируется данный вопрос. С уважением. Изменено 15 Августа 2013 пользователем mikka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 (изменено) а) Приложение N 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов , опубликованы в Постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.08.2012) (стр 45) <1> Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00). <2> Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут. (стр.52) ... за каждые 3°C отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложение № 2 к Правилам, за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода с учетом положений раздела IX Правил.За каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40°C, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду. (стр.47) б) Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения" Изменено 15 Августа 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее