Tehnik-san Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 Если подача сверху - будет греть? А если снизу? Во-первых, ПС по эргономике устанавливают гораздо выше , поясняю - поднятая рука вверх и место изгиба кисти руки пользователя - на этом уровне и будет самая верхняя горизонтальная перемычка стандартного (800мм) ПС. В вашем случае при любой подаче гор.воды по стояку , хоть сверху, хоть снизу , при таких врезках ПС работать не будет. Узнаете точное направление подачи по стояку ГВС - подскажу метод подключения ПС... отправила вам в личку сообщение (два, второе с указанием места), посмотрите пожалуйста! На ваше письмо свой ответ отправил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 ... подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую задачу... Вы совершенно правы - перенести слив из чугунного стояка ниже практически нереально ... но у меня иногда это получалось с помощью Dukorapid арт. 214405, но такая работа стоит серьезных и усилий и вложений ... но чаще всего бывает не выполнимой.Если оставить врезку на той же высоте как есть от застройщика - тогда придется делать под ванну подиум от 10см, но не выше 15см (это зависит от высоты стяжки в сан.узле) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chandler Опубликовано 16 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2013 В вашем случае при любой подаче гор.воды по стояку, хоть сверху, хоть снизу, при таких врезках ПС работать не будет. Узнаете точное направление подачи по стояку ГВС - подскажу метод подключения ПС Узнал - сверху вниз ГВ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2013 Chandler - подключайте свой ПС как показано на фото, работать будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chandler Опубликовано 17 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 (изменено) Tehnik-san, т.е. вварить в стояк трубу меньшего диаметра и перенести отводы? А без варки, вообще, возможно ли повесить ПС (М, П, т.д?) именно на ту высоту, что мы хотим? Изменено 17 Апреля 2013 пользователем Chandler Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 (изменено) А без варки, вообще, возможно ли повесить ПС (М, П, т.д?) именно на ту высоту, что мы хотим? я так понимаю, что мы начинаем уже по второму кругу это обсуждение. У вас стояк ГВС изготовлен без заужения на одну размерную ступень между врезками отводов для ПС, по этой причине ПС будет работать только в гравитационном режиме, а для этого режима требуется обязательное соблюдение уклонов. В вашем случае, при такой высокой нижней врезке на стояке по обратке появился "мешок" и будет ли достаточно воде преодолеть гидр. сопротивление на подъем и сумму гидр. сопротивлений на уголках или она пойдет по пути наименьшего сопротивления - по прямой по стояку , не заходя "в гости" к ПС - это не известно, надо считать по формулам, учитывая рабочее давление, скорость потока, разность диаметров, температуру , суммарное колл-во создаваемых гидр. сопротивлений. Вот я и показал пример как надо в вашем случае подключать для 100% его работы. Если хотите все же сделать по своему - так я ж не против , да и вы приобретете драгоценный опыт ))) Изменено 17 Апреля 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 (изменено) У вас стояк ГВС изготовлен без заужения на одну размерную ступень между врезками отводов для ПС, по этой причине ПС будет работать только в гравитационном режиме, а для этого режима требуется обязательное соблюдение уклонов. Дмитрий Григорьевич, в качестве варианта, чтобы обойтись без сварочных работ... если обжать трубу гидравлическим прессом тем самым заузив проходное... как вариант имеет право на существование? (Мысль в порядке бреда) Изменено 18 Апреля 2013 пользователем xemul 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chandler Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 (изменено) Tehnik-san, спасибо большое! Лучше 7 раз отмерять, вот я и повторяюсь. :) Со стояком определились, уже хорошо. А не станет ли новой проблемой то, что между стояком и ПС будет порядка 1м расстояние и ПП-труба в форме Z? Вид сверху: Изменено 18 Апреля 2013 пользователем Chandler Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 xemul - Илья, мысль оч. интересная и полагаю, что имеет право только на существование, а не осуществление, поясню, в таком тесном пространстве будет проблематично использовать гидравлический пресс, он будет громоздкий для такой цели ... не станет ли новой проблемой то, что между стояком и ПС будет порядка 1м расстояние и ПП-труба в форме Z? Если сделают все соединения без перегрева стыков и заужения вн. сечения (см.фото) тогда ваш ПС по предложенной мною схеме будет хорошо прогреваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abrakadabra Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 А не станет ли новой проблемой то, что между стояком и ПС будет порядка 1м расстояние и ПП-труба в форме Z? Не станет, у меня так и сделано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее