Как грамотно утеплить водопровод?

Рекомендуемые сообщения

На своем участке вырыл колодец, а от него по земле идет водопроводная труба, в начале этого года решил ее убрать под землю и утеплить, т.к. зимой водоснаджения в доме нет (все сливаю и продуваю на зиму). Но есть проблема, дом отапливается электричеством, которое частенько отключают. Вот и решил с Вами посоветоваться, что лучше использовать для утепления труб и на сколько глубоко их нужно закапывать и нужно-ли делать это впринципе.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
На своем участке вырыл колодец, а от него по земле идет водопроводная труба, в начале этого года решил ее убрать под землю и утеплить, т.к. зимой водоснаджения в доме нет (все сливаю и продуваю на зиму). Но есть проблема, дом отапливается электричеством, которое частенько отключают. Вот и решил с Вами посоветоваться, что лучше использовать для утепления труб и на сколько глубоко их нужно закапывать и нужно-ли делать это впринципе.


закапывать нужно на 40 см глубже уровня промерзания почвы, например для московской обл. закапывают на 1,8 метра, и утепление не нужно, только на выходе из земли, продают специальные утеплители для труб, да и выход из земли должен быть под домом, если этого не возможно по каким либо причинам, тогда есть специальные теплоизолированные трубы с подогревом

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Под домом возможность есть, но под домом не замерзнет (цоколь 80 см. и хорошо продуваемый), даже если решетки закрыть... Какой лучше использовать утеплитель?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В Вашем случае утеплитель не поможет... нужен подогрев.

Один из вариантов - кабель от подогреваемых полов вокруг трубы, а сверху утеплитель...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот инфо, как утеплить выход трубы из земли:

Нагревательный кабель Nelson EasyHeat PGE со встроенным термостатом

Производитель: Nelson EasyHeat, Канада

Нагревательный кабель марки NELSON EASYHEAT PGE со встроенным термостатом применяется для обогрева трубопроводов длиной до 49м диаметром до 38мм.

Кабель PGE – это двужильный постоянного сопротивления греющий кабель со встроенным термостатом. Поставляется готовыми комплектами фиксированной длины и мощности с присоединенным подводящим проводом длиною 2 п.м с вилкой. Встроенный термостат включает систему обогрева трубы при температуре меньше +3° С и выключает ее, когда температура достигла +13° С.