Limbos Опубликовано 30 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2006 Двух этажный дом из газобетонных блоков 60х30х20 D600. Фундамент бетонный ленточный 40х170, цоколь- кирпич 40х70.Выдержит ли перекрытие ж/б плитами по полу и первому этажу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 30 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2006 Цитата Двух этажный дом из газобетонных блоков 60х30х20 D600. Фундамент бетонный ленточный 40х170, цоколь- кирпич 40х70.Выдержит ли перекрытие ж/б плитами по полу и первому этажу? Если предположить, что фундамент правильный - тогда выдержит, но первый этаж крыть нужно по армопоясу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 30 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2006 выдержит, но армпояс обязательно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Limbos Опубликовано 31 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2006 Цитата выдержит, но армпояс обязательно! Армопояс по цоколю и между этажами, правильно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 31 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2006 Если цоколь из кирпича, то в общем то не так страшно, но лучше залить. А на газоселикат обязательно - т.к. плиты могут его "разрезать". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Limbos Опубликовано 31 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2006 Как можно подсчитать, выдержат ли фундамент и стены такую нагрузку из ж/б плит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 31 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2006 подсчитать можно в принципе, но лучше к конструктору обратится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Limbos Опубликовано 31 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2006 Хочется Конкретное, подтвержденное расчетами, заключение специалиста, только гдеж его сыскать? Не бесплатно .... АУ-У-У-У Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 31 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2006 Limbos А блоки то какой стороной лежат, та что 30 или 20? Армопояс не на всю ширину блока должен лится, т.к. снаружи место для утеплителя надо оставить. Если 30 - то на средней стене перекрытие меньше 15 см стены захлеснет. А если 20 - то совсем мало. Не упомянули про предполагаемую длину плит перекрытий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Limbos Опубликовано 31 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2006 Толщина стен конечно же 30. Плиты ПК-42-15 и 42-12 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее