BolaiM Опубликовано 7 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2006 Привет. Прорвало витинг один в коробе декоративном - затопило (не очень сильно) - короб из гипрока горизонтальный пришлось демонитировать, а вот стена, которой ванна зашита (тоже из гипрока) подмокла тоже, а разбирать не хочется, так как долго и дорого. Что будет с мокрым гипроком, когда высохнет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 7 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2006 Если гипс из него не вымыло потоком утекающей воды, и целостность его сильно не нарушена, то высохнет и затвердеет. Возможные неприятности - деформации, грибок, разводы подтёков. Если ГК влагостойкий - вероятность деформаций меньше. Вообщем, в зависимости от масштабов наводнения. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BolaiM Опубликовано 7 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2006 Масштабы минимальные. Тек ручеек по полу - высотой макс в 5-8 мм. намочил гипс и картон... и влага распространилась по плоскости вверх. Без вымываний и деформаций. Просто влажный теперь. Если высохнет и будет стоять - СУПЕР. А зачем нужен зеленый тогда гипрок - водоучтойчивый, если и обычный воды не боится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 7 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2006 Обычный быстро размокает и деформируется во влажном состоянии. Используя это свойство, его изгибают при устройстве криволинейных конструкций. Влагостойкий (зелёный) более устойчив к размоканию и не деформируется, будучи намочен. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее