Ремонт только начали, а уже плесень?.. Кто виноват?

Recommended Posts

Guest

точно что это грибок а не высолы ?

из-за обильного поливания антигрибком - могли приличные кристаллы вырасти. наблюдал такую картину у себя.

грибок без влаги расти не может, поэтому в первую очередь нужно искать причину откуда влага прёт и её устранять. после устранения - грибок сам пропадёт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Нет, не высолы это.

Была сегодня на объекте. Сегодня же будут брать соскоб, чтобы определить грибок, а также полезет скалолаз проверять фасад. Надеюсь, что там все чисто, проблема чисто внутренняя.

То, что я увидела, навело на такие мысли:

Сильно заражена одна из колонн, при этом ригель, который был изначально - чистый. Т.е. чистая полоса 30 см от потолка, а потом вся колонна в пятнах. Мне кажется, занесли с цементом. Видимо был грибок в этой смеси, а как начали делать стяжку - проявился.

От этого места воздушно-капельным путем понеслось на стены комнаты, долетело до кухни, до ванной в самом темном и мокром углу. Как только эти места обработали антигрибком, плесень пропала. Не пропала она только на колонне. Сегодня дала распоряжение - как только делают соскоб, на фиг колонну сдираем, все переделываем.

Интересно, что же это было? Неужели зараженный цемент?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

маловероятно, на цемент дают гигиенический сертификат.

можно начать думать в сторону грунтовок.

возможно в раствор добавляли зацветшую грунтовку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

И на цемент, и на грунтовку есть гигиенический сертификат. Все материалы легальные. Вчера взяли соскоб, сегодня демонтируем колонну. Посмотрим, что будет дальше...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Теперь возникла мысль - а нормальные ли окна, точнее монтаж сливов каких-то? Проверяем...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Спасибо большое за участие!

Что делать - не знаю... Обрабатывали "Тефлексом" (Россия). Сейчас звонила на объект: говорят, что пятна "не пылят", но и не проходят. Пятна (еще вначале) пошли на всех фасадных стенах в трех комнатах над и под окнами, на оконных откосах. Неужели сливы не сделали, как надо?....

А квартира ниже нас рассказала, что в фасаде щели, они их смогли как-то заделать изнутри с балкона - т.е. и фасад гнилой?

Сижу, не знаю, что думать уже. Читаю статьи о борьбе с плесенью, выхода не вижу... Неужели нах..н переделывать всю штукатурку?!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Сегодня представители эксплуатирующей открыли откосы у окон - НЕТ утеплителя, НЕТ пароизоляции! Т.е. фасадные работы.

Плюс независимый эксперт посмотрел окна - ВСЕ ТРИ сделаны не по размеру, ошибка замерщика, под окнами карманы, куда затекает дождевая вода. Т.е. замена окон.

Сижу, то ли радоваться, то ли плакать...