Специалисты, подскажите, какое должно быть минимальное расстояние между задней частю вентилятора и задней стенкой вент канала при установке вытяжного вентилятора в ванной в отверстие вентканала. Будет ли достаточно 3 см? И чем определяются размеры ветилятора и мощность прокачки воздуха (производительность)?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

п.1. 3 см. думаю будет недостаточно (можно поставить вентилятов большая часть которого находиться снаружи)

п.2. Производительность вентилятора определяется кубатурой с учетом нормы воздухообмена в помещении ( в ванной воздух должен сменяться 3 раза в час)

п.3. Размеры вентилятора определяются п.2. и размером монтажного отверстия

P.S. А вообще у нас вытяжная вентиляция естественного побуждения т.е. "ТЯНЕТ" вверху за счет разницы температур, поэтому - если не тянет естественным образом, из помещения вряд ли "ВЫТОЛКНЕШЬ" воздух!!!

С Уважением!!!

skigs

cсылка

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Размеры отверстия 21 *21 см. Хвост у такого большого вентилятора сзади - 10 см. если его вытаскивать вперед, то будет некрасиво.