Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста:
хотим взять помещение в аренду. Скинули план помещения (вложил фото). На плане БТИ туалет и раковина с левой стороны, по факту в помещении они находятся с правой стороны (указал красными стрелочками). Плохо ли это? Могут ли возникнуть вопросы от кого-либо в процессе эксплуатации помещения? Опасно ли подписывать такой договор аренды?

И второе - гипскартонная перегородка (указал желтой стрелочкой). Она в плохом состоянии. Можно ли её снести и поставить новую под свои нужны без согласований и т. д?

Спасибо.

Санузел и раковина по факту с другой стороны (не как в плане БТИ). Фото внтури

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аренда квартиры для проживания что ли? 

В Украине вообще нет проблем с перегородками... В России требуют всё и вся, но сменить рухлядь на нормальное без смещения стен - вперед и с песней.

Перегородку снесите, поставьте новую влагостойкую как полагается с обязательной качественной гидроизоляцией.

По поводу расположения сан.узлов - отталкивайтесь от того, в какой стороне находятся трубы. 

Если фановые трубы находятся там, где находится туалет с ванной - то здесь скорее ошибка в чертежах. Но в любом случае, вопросы к собственнику 

 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лёгкие перегородки сносятся/переносятся без согласования. А вот, несоответствие расположения инженерного оборудования (сантехники) - плану БТИ - легко может повлечь штрафные санкции и требование - "вернуть всё к соответствию с планом БТИ". Кстати, санузел - "мокрая зона", требующая соответствующей гидроизоляции. Если санузел изменялся или переносился (что кажется вполне вероятным), то я-бы предпочёл убедиться в наличии таковой. Во-избежание огромных штрафов потом.

А если хочется обновить перегородку, то используйте не гипсокартон, а гипсоволокно и лучше в два слоя. Которое прочней гипсокартона.

Изменено пользователем zvezdopad

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, zvezdopad сказал:

Лёгкие перегородки сносятся/переносятся без согласования. А вот, несоответствие расположения инженерного оборудования (сантехники) - плану БТИ - легко может повлечь штрафные санкции и требование - "вернуть всё к соответствию с планом БТИ". Кстати, санузел - "мокрая зона", требующая соответствующей гидроизоляции. Если санузел изменялся или переносился (что кажется вполне вероятным), то я-бы предпочёл убедиться в наличии таковой. Во-избежание огромных штрафов потом.

А если хочется обновить перегородку, то используйте не гипсокартон, гипсоволокно и лучше в два слоя. Которое прочней гипсокартона.


Спасибо большое за подробную информацию. Буду разговаривать с арендодателем на этот счет. Мелкий, но немаловажный момент, который потом может вылезти боком.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.










×
×