Взорвался дизельный котел

Recommended Posts

Guest

Взорвался котел,....чуть дом не разрушил!

подскажите почему он мог взорваться...может быть из за топлива?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Взорвался ?! Дизельный ?!!!

Я глючу или солярка начала детонировать ? А где в это время была группа безопасности ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата
теплоноситель мог закипеть


А при чем тут взрыв котла ? Превышение давления в контуре предотвращает клапан, находящийся в группе безопасности. А тепловое расширение теплоносителя компенсирует расширительный мембранный бак. Так что как я понимаю взорваться оно могло только из-за нарушения проекта или кривого проекта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

солярка взорваться не могла, cледовательно закипел теплоноситель.

для этого ему достаточно было перестать циркулировать, а клапану не сработать.

как например в радиаторе машины при образовании воздушной пробки.

и расширительный бачок не помогает, рвёт радиатор.

:)

ps. только предположение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2Керим

какой вопрос-такие и ответы будут.

поточнее надо вводные дать

если хочется нормальный ответ получить:

1 название котла и горелки

2 мощность

3 время эксплуатации(месяцев, лет),

4 кто устанавливал

5 место установки

6 где приобреталась саляра

7 проводились ли работы в доме до взрыва

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Точные данные:

1 название котла и горелки - не знаю т.к. док. нет буквы которые сохранились на наклейке kitura

2 мощность - 40 кВт

3 время эксплуатации(месяцев, лет), - 5 лет

4 кто устанавливал -? неизвестно т.к. дом покупал уже с котлом 1 год назад.

5 место установки - подвал

6 где приобреталась саляра - с машины

7 проводились ли работы в доме до взрыва - да электросварка труб на кухне (одним этажом выше)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А дымоход проверяли? Как давно? Все ли в порядке?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жил одно время в доме с печным отоплением. С утра печку зарядил, закрыл - горит по-тихоньку (на торфяных брикетах), днем прихожу - почти все прогорело, но жар еще стоит и угольки тлеют. Ну я дровишек подкинул, думаю, разгорится, потом торфу добавлю. Не разгорелось, более, того, совсем погасло. Не долго думая, плеснул солярочки - она всегда наготове, чтобы печку растопить. Солярка зашипела, но не загорелась. Тогда я подношу к топке зажженую спичку....

Жахнуло конкретно, соседи подумали, что из дымохода ведьма вылетела. Дикие люди.

На этот случай тесть рассказал свою историю. Служил он в пятидесятых годах в ГСВГ. Сами понимаете, холодная война и все такое. Казарма - стрый немецкий дом, на каждом этаже - печь-голландка. Обычно ее натапливают дважды - первый раз в обед для прогрева, а второй раз закладывают дрова на ночь - днем все воюют. И вот как-то в качестве дров был использован паркет из полуразрушенного дома. А паркет-то немецкий - пропитан всякими мастиками-восками. Засунули его в топку, в которой еще остался жар. Топку соответственно прикрыли. И в пять утра чуть было не началась третья мировая.

Убитых и покалеченных не было.

Прикол еще и в том, что особисты это дело списали на немцев, которые якобы заложили бонбу. Кого разжаловали, кого посадили.

Так что я думаю, взорваться могла и солярка, если факел погас, а капельки капали - топка-то горячая.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могла подвести автоматика горелки, которая контролирует наличие пламени после распыления топлива

Share this post