polupan-polupanoff

Подбетонка. Нужен совет.

Recommended Posts

Под монолитную подушку фундамента шириной 1 метр и высотой 30см., собираемся делать подбетонку.

По идее она должна быть немного шире самой подушки. Скажем, 1,2 м.

Возник вопрос. Как забивать вертикальные стойки крепления опалубки для подушки?

Если прямо в подбетонку, то она разрушится от воздействия штырей. Да и не легко это, наверное.

Какой толщины бетонного слоя будет достаточно?

Можно ли обойтись вообще без подбетонки? В каких случаях не критично её отсутствие?

Прошу совета людей сталкивавшихся на практике с решением подобной задачи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а если перфоратором пробурить отверстия?)

подбетонка нужна ведь для того чтобы цементное молоко не впитывалось в грунт из бетона...

а если даже и будет немного щелей в подбетонке мне кажется ничего страшного не произойдет...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может, кто еще выскажется?

Практики отзовитесь! ;-)

Сообщение было изменено автором Пт Май 05, 2006 13:50.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

вставь сразу( когда будешь заливать подбетонку)) куски арматуры по периметру в " подбетонку " по линии будущей плиты ,и крепи к ним опалубку, или можно куски труб

хотя помоему смысла нет вааще...заливайте просто плиту , неизвращайтесь :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже думаю, нефига извращаться.

Сегодня копнули котлован. На ометке 1,8 метра песок.

Правда местами встречаются небольшие участки с глиной.