Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Andrey72

Плиз, ХЭЛП - треснувшая плитка/стяжка/тёплый пол :-(

Рекомендуемые сообщения

Здраствуйте, Всем!

Принимайте новенького - не самый удачный случай для обращения к Вам на форум.

Ситуация такова:

- 1 год назад в новостройке (т.е. как обычно - плохая стяжка с трещинами) было принято решение стелать тёплый пол с керамической плиткой с электроподогревом.

- Сделали 33 кв. метра по следющей технологии:

* не уверен что изначально строители ровняли пол(стяжку). Перепады были большие.

* положили техническую пробку (2мм), затем фольгу, затем на неё уложили планки для тёплого пола (металлические ленты), затем зигзагом уложили тёплый пол (кабель).

* поверх вышеуказанной конструкции строители стали клась плитку на плиточный клей Юникс+. Из-за того, что основание было не ровное слой Юникса получился от 2,5см до 3,5см.

* после того, как строители уложили всю плитку, примерно 1 год там никакие работы не велись.

* две недели назад решили закончить весь ремонт (остатки) и двое рабочих начали работать. Только тогда впервые включили тёплый пол.

* сразу после этого плитка за плиткой начала "бухтеть"/гулять и лопаться. 14 плиток лопнуло. Стали снимать плитку и увидели :-( - смотри фотки, то, что вся стяжка (плиточный клей) лопнула во многих местах, причём где-то вздулся этот слой, где-то ввалился. Даже по краям плитки и то, - трещины по периметру :-(

Кстати, плитка от этого "Юникса+" (покупал сам в Леруа) отлетает мухой, да и затвердевший кусос Юникса (того, что у нас получился) беру в руки и начинаю сильно растирать - крошится по краям :-(

Что ВСЁ сие значит?

Прораб - в недоумении, впрочем, как и мы :-(

Что делать? (На мой взгляд - только менять всё целиком и разом)

Спасибо за Ваши советы.

Андрей.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слой плиточного клея 2-3см-это круто!Надо было кабель сначало залить стяжкой мин.3 см,а потом укладывать плитку.Странно,что прораб удивлен...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да я и сам удивился. Не удаётся фотки пристегнуть, весят в 5 раз больше, чем здесь разрешено вывешивать (макс. 50Кб) :-(

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пплиточный клей не используется в качестве стяжки, это первая ошибка, вторая ошибка это применение обычного плиточного клея. необходим плиточный клей для теплых полв, он пластичен и выдерживает нагрузки связанные с температурным расширением. клей этот достаточно дорогой от 40-50 долларов за мешок (25 кг). если бы сразу такой клей брали, стяжку бы из него точно делать бы не стали...

с уважениeм, :-)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо Вам, за развёрнутую информацию. Не могли бы Вы написать хотя-бы название данного клея, чтобы мы могли его купить для "нового" пола?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Например Клеи "Sopro FF 450" и "Sopro №1" содержат армирующую волоконную добавку, поэтому их применяют для отделки каминов, теплых полов, а так много разных вариантов.

с уважениeм, :-)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кнауф Флексклебер. На мешке написано что он годится для этого. Только вот если им ровнять, пол золотой получится. Стоит примерно 450-500 руб. я таким наклеил плитку. Теплый пол все равно должен быть стяжкой залит сначала хотябы 3 см. и в фольге и пробке дырок надо было прорезать 8х8 см примерно штук 5 на метр кв. тогда стяжка не только на фольге лежать будет а еще и к основанию бетонному прилипать будет. а вообще в плиточный клей расчитан теплый мат. тогда уж его надо было брать. но он подороже.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×