кирамзитобетон

Рекомендуемые сообщения

подскажите нужен или нет монолитный пояс под плиты перекрытия на стены из керамзитобетонных блоков.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не путайте с газо-и пенобетонными блоками, у керамзитобетонных плотность в 2 1/3 больше, поэтому пояс не нужен.Если плиты сплошные, то стоит просчитать,если пустотки можно спокойно монтировать.

С уважением, Rusya.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3-марка раствора кладочного, который использовал

4-марка блоков

я могу посчитать и дать уже достоверный ответ.

С уважением, Rusya.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 только рланирую весной стены класть

4 марка прочности 25кг/см2, 950 кг/m3 объемный вес

Сообщение было изменено автором Вс Мар 05, 2006 18:30.