Подскажите пож-ста!

В квартире панельного дома производят перепланировку, меняют расположение электрики.

Подрядные рабочие укладывают провод прямо в желобки в стенах и штукатурят.

Правильно ли это? Не требуется ли использовать защитные кожухи (гофры)?

Дайте совет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

поищите поиском, это пару недель назад обсуждалось, со ссылкой на ПУЭ. смысл такой: в панельном доме нельзя закладывать провод в стыки панелей. в штробах в стене без гофры допускается. еще было мнение, что гофра - это разводка на бабки: запихать в нее провод после двух изгибов у вас все равно не получится. главное, чтобы провод был с нормальной изоляцией: ВВГ, ПВС или NYM. ПУНП нежелателен, но тоже можно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
поищите поиском, это пару недель назад обсуждалось, со ссылкой на ПУЭ. смысл такой: в панельном доме нельзя закладывать провод в стыки панелей. в штробах в стене без гофры допускается. еще было мнение, что гофра - это разводка на бабки: запихать в нее провод после двух изгибов у вас все равно не получится. главное, чтобы провод был с нормальной изоляцией: ВВГ, ПВС или NYM. ПУНП нежелателен, но тоже можно.

ПВС-нельзя. Разрешено ВВГнг,ВВГнг LS, NYM.
"Запихивать" кабель в гофру не проблема - есть специальная "протяжка", это не та которая в гофре сразу.
Разрешается укладывать кабель в штробах, не разрешается в стыках панелей.
В подготовке пола (обычно "стяжке") кабель укладывать в гофре.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К написаному выше могу только добавить что по моему опыту допускаются только ВВГнг,ВВГ остальные не проходят при утверждении у пожарников.В стяжке пола провода прокладывают только в ПВХ или металических трубах, в штробах можно исполдьзовать и гофру ее конец обязательно должен выходить в подразетник или распаячную коробку.Но это по правилам,а вжизни конечно не всегда, зависит от того кто делает :грамотный специалист уважающий себя или гастробайтер которому лиш-бы платили.Правда и деньги они берут не большие.

Сообщение было изменено автором Пт Фев 17, 2006 21:53.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
К написаному выше могу только добавить что по моему опыту допускаются только ВВГнг,ВВГ остальные не проходят при утверждении у пожарников.


ВВГнг - хорош, ВВГнг-LS еще лучше. Чистый ВВГ не везде проходит. Насчет NYM не так давно было обсуждение в форуме (в декабре кажется) - можно, но есть нюансы с пожарными сертификатами (там тонкости с групповой прокладкой).

Я еще Aleksis обещал покопаться с документами - к сожалению, старые данные не сохранились, а попытка найти концы через интернет успехом не увенчалась.