8 кВТ на квартиру это много или мало! - Страница 2

Рекомендуемые сообщения

2АлексейН:СОГЛАСЕН!!!1 дополнение: для сбытовой достаточно упрощенной (10кВт)- для Энергонадзора нужен проект!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Честно говоря не пойму в чем вообще суть проблемы, квартира это же не промышленное предприятие где нужно указывать заявленную мощность, и ее придерживаться, бери сколько унести сможешь, платишь то все равно по счетчику, единственное проводку нужно сделать чтобы выдержала все что навешаешь на нее, и неплохо глянуть сеть по подъезду, а то щиток на лестнице выгорит еще, по крайней мере у нас так…

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К сожалению 8 кв.на современую квартиру мало. Ошибочно мнение о том что:" бери сколько унести сможешь, платишь то все равно по счетчику";Счетчики в таких домах обычно установлены на 40-50ам.ЧТО соответствует нагрузке 8.5-9.5квт,кроме того стояки в подъездах находятся в плачевном состоянии.По сему предлагаю сначала прощитать примерную нагрузку из расчета все приборы+3кв.(лампочки ,телевизоры и т.д.) и умножить все это на0,95.Дальше пригласить квалифицированого специалиста.

:-)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6кв-380 или 220,если ввод380 это нормально,если 220 то можно только сочуствовать

Извините конечно квт.

Сообщение было изменено автором Сб Фев 11, 2006 08:55.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне пару раз приходилось сталкиватся с тем, что стояки ну совсем слабуе, как правило алюмиевые, тогда мы кидали линию до щитовой, если закащик шел на это и меняли счетчик на более мощный, но из практики скажу что, спалить 50 А счетчик в квартире по перегрузу практически не реально. У меня у знакомых на частный дом стоит старый 10 А счетчик, и гореть ну не как не собирается

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
Ошибочно мнение о том что:" бери сколько унести сможешь, платишь то все равно по счетчику"; Счетчики в таких домах обычно установлены на 40-50ам. ЧТО соответствует нагрузке 8.5-9.5квт,кроме того стояки в подъездах находятся в плачевном состоянии.


Бытовые счетчики делаются всего на два номинала - 50 и с недавних пор появились 100А - как раз для современных потребителей (опять же - не надо всем кидаться покупать себе счетчики на вырост, там свои хитрости).

Проблема не в этом, а том, что электрические сети не резиновые. Вы думаете у вас понижающий трансформатор на дом бесконечную мощность имеет ? Там с самого начала глобального запаса там не было, а еще я предполагаю что многие новые дома вообще впритык проектируются. У нас во дворе (панельный дом) трансформатор за минувший год раза три вырубался по защите.

Туда же подводящие кабели - вы же не думаете что в стены будут тонны меди или алюминия кабелей закладывать на случай, если кто в квартире задумает мини-завод на мегаватт открыть ?

Все это выливается в большую проблему, когда каждый отдельный потребитель может пагубным образом повлиять на стабильность энергосистемы. Халява была пока на квартиру по 3 киловатта давали - там весь подъезд должен был все что можно повключать, что статистически маловероятно... Не забывайте также о величине токов короткого замыкания - с ростом мощности увеличиваются сечения кабелей, так что вы устроив примитивнейшее КЗ в квартире можете весь дом вырубить. Посему с некоторого момента по идее появляются требования по селективности защит.

P.S. А при чем тут промышленное предприятие или квартира ? Вы же не думаете что на завод розовую электроэнергию подают, а вам в дом скажем зеленую ? Другое дело что мощности поменее и вас слава богу за "недобор" штрафовать не будут.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
6кв-380 или 220,если ввод380 это нормально,если 220 то можно только сочуствовать


Не кВ (упаси бог вам в квартиру 6кВ приведут), а кВт. Причем 6 кВт что в одной фазе (220В), что в трех (380В) одинаковые - поэтому в данном случае без разницы. Вот если бы речь шла об амперах, то на трех фазах мощность утраивается :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
спалить 50 А счетчик в квартире по перегрузу практически не реально. У меня у знакомых на частный дом стоит старый 10 А счетчик, и гореть ну не как не собирается


Счетчиков на 10А не припомню чтобы вообще делали. На самом деле и о 50А говорить не совсем верно, посмотрите внимательно на маркировку счетчика - она как правило гласит 5(50А) или 10(100А) - номинальный/максимальный ток. Если надо дословно, могу посмотреть ГОСТ - попу отрывать лень.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
2проектировщик. А как получить это разрешение или ТУ на дополнительную мощность. :(


Идете в обслуживающие вас электросети и пишете заявление, дескать я такой-то прошу выдать мне технические условия на увеличение мощности - чего писать вам скажут. Может когда получите ТУ - прослезитесь и желание пропадет от объема незапланированных затрат, а может напишут вам в духе "да как два байта переслать, хоть завтра подключайтесь".

Потом делаете проект с учетом технических условий, согласуете в энергонадзоре и в сетях, реализуете, потом сдаете энергонадзору и сетям (приедут ребята, померяют сопротивление изоляции и проч.) - по бытовой части вам проектировщик лучше скажет.