Гость

Дымоход меньше, чем надо... проёдёт?

Рекомендуемые сообщения

Такое дело. Когда строили дом, уж и не помню по каким соображениям, но в кирпичных стенах заложили три нерж. трубы для дымоходов котла, вентиляции и бойлера диаметром 130 мм. Это трубы в стене на два этажа, мансарда плюс на крыше метра два. Заложили капитально :-)

Потом оказалось, что для будующего котла по требованиям надо 150 мм. Ну заказали переходы со 130 на 150. Сама труба 130 может быть скрыта в стене, а на котёл из стены выйдет уже 150. Это если для газовщиков.

Это бы полбеды. Но тут решили расширить кое-где площадь, кое-что пристроить. И получается, что отапливая эти площади, тот котёл под который всё предусматривалось будет работать почти на пределе, ну с небольшим недобором, типа котёл на 50 Квт, а площадь будет 460м2. "Некоторые" люди говорят, что это не есть гуд.

Типа, лучше, когда у котла есть приличный запас... Ну решили, что тогда лучше взять котёл чуть больше по мощности. А у того труба дымохода уже 180!!! :(

Вот и думаю, что даже если я скрою новый переход со 130 на 180 мм от газовщиков, как скажется это на работе котла? Ведь они наверняка берут в своих расчётах с запасом. И вообще будет работать котёл с таким дымоходом? А ломать капитальные стены? Ну нет. Есть умные мысли?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оставлять зауженный дымоход нельзя ни в коем случае!!!

Вы, может, и обманете газовщиков, но, в конечном счёте, обманете себя!

Рассказываю из опыта, чем черевато. Хорошо, если котёл с автоматикой, и откажется работать сразу. Но, вероятнее всего, он будет работать. А если нет колокола с датчиком обратного "задува", то, точно, будет работать. До поры - до времени....При его работе вытяжка будет не справляться, особенно, при работе на пределе, и в помещение будет попадать углекислый и, возможно, угарный(!) газ. При стечении определённых условий, возможны внезапные "задувы" с аварийным выключением котла (в лучшем случае). А если Вас нет дома? А если несколько дней? :(

Теперь, "что делать"...

Не очень понятно, зачем третья труба "для бойлера". Бойлеру вытяжка ни к чему, если он не с отдельной газовой горелкой, конечно. Обычно, бойлер обогревается от контура котла. Может, задействовать две трубы из имеющихся для котла? Или сделать новую вытяжку (наружную, например)....

В любом случае, котёл должен быть обеспечен хорошей вытяжкой (с сечением по паспорту), это - без вариантов!

С уважением, Specialist.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
Оставлять зауженный дымоход нельзя ни в коем случае!!!
Вы, может, и обманете газовщиков, но, в конечном счёте, обманете себя!
Рассказываю из опыта, чем черевато. Хорошо, если котёл с автоматикой, и откажется работать сразу. Но, вероятнее всего, он будет работать. А если нет колокола с датчиком обратного "задува", то, точно, будет работать. До поры - до времени....При его работе вытяжка будет не справляться, особенно, при работе на пределе, и в помещение будет попадать углекислый и, возможно, угарный(!) газ. При стечении определённых условий, возможны внезапные "задувы" с аварийным выключением котла (в лучшем случае). А если Вас нет дома? А если несколько дней? :(
Теперь, "что делать"... Не очень понятно, зачем третья труба "для бойлера". Бойлеру вытяжка ни к чему, если он не с отдельной газовой горелкой, конечно. Обычно, бойлер обогревается от контура котла. Может, задействовать две трубы из имеющихся для котла? Или сделать новую вытяжку (наружную, например)....
В любом случае, котёл должен быть обеспечен хорошей вытяжкой (с сечением по паспорту), это - без вариантов!

С уважением, Specialist.


Бойлер газовый! Забыл сказать.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
Цитата
Оставлять зауженный дымоход нельзя ни в коем случае!!!
Вы, может, и обманете газовщиков, но, в конечном счёте, обманете себя!
Рассказываю из опыта, чем черевато. Хорошо, если котёл с автоматикой, и откажется работать сразу. Но, вероятнее всего, он будет работать. А если нет колокола с датчиком обратного "задува", то, точно, будет работать. До поры - до времени....При его работе вытяжка будет не справляться, особенно, при работе на пределе, и в помещение будет попадать углекислый и, возможно, угарный(!) газ. При стечении определённых условий, возможны внезапные "задувы" с аварийным выключением котла (в лучшем случае). А если Вас нет дома? А если несколько дней? :(
Теперь, "что делать"... Не очень понятно, зачем третья труба "для бойлера". Бойлеру вытяжка ни к чему, если он не с отдельной газовой горелкой, конечно. Обычно, бойлер обогревается от контура котла. Может, задействовать две трубы из имеющихся для котла? Или сделать новую вытяжку (наружную, например)....
В любом случае, котёл должен быть обеспечен хорошей вытяжкой (с сечением по паспорту), это - без вариантов!

С уважением, Specialist.


Бойлер газовый! Забыл сказать.


А вот ведь ещё есть и третья труба. Я хотел её просто для вентиляции из котельной и соседнего погреба использовать...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Без вентиляции погреба и котельной тоже не обойтись.

Но, можно, например, поставить венткороб в углу комнат по вертикали, обшить его гипсокартоном, и задействовать для вентиляции, а 2-ую трубу - задействовать для вытяжки котла.

С уважением, Specialist.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×