можно ли использовать вместо гофры ПВХ трубки ПВХ при прокладке за гипскартоновой стеной и потолком провода NYM ?

Гофра должна использоваться не из прихоти чиновника, а с целью
обеспечения безопасности. И сама гофтруба не любая, а не под-
держивающая горения, т.е. та которая при нагревании сжимается и
тем самым перекрывает распространение возгорания. А провод NYM
рекомендуют потому что он ещё и мало выделяет токсичных веществ
при нагревании. Ещё, гофра облегчит (по мнению авторов ПУЭ) замену провода в случае необходимости. Использование ПВХ трубок для инспектора Энергонадзора будет как красная тряпка для быка. С уважением, zvezdopad.
Лучшее - враг хорошего.
Лучшее - враг хорошего.
Сообщение было изменено автором Пн Янв 09, 2006 12:34.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

NYM еще и в гофру? А почему 2 пары ботинок выходя на улицу никто не надевает?

__________________________

любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

NYM - провод в 3!!-й изоляции. Куда ж еще то изолировать?

Правда я не супер электрик, но немного шарю вроде...

Мы такой провод на деревянные дома всем советовали ставить и ставили. Правда в доме он все-таки в гофре, но под гипсокартонный потолок то можно и так кинуть думаю....

__________________________

любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2dvm100:

Цитата
можно ли использовать вместо гофры ПВХ трубки ПВХ при прокладке за гипскартоновой стеной и потолком провода NYM ?

ДА! Только если одновременно выполняются 2 условия:

1. Есть сертификат ПБ на NYM.При кабель NYM приравнивается к кабелю с индексом нг(найдёте скажите ;-))

2.Есть сертификат на подвесной потолок группа горючести нг или Г1(видел только просроченные)

2zvezdopad:

Цитата
Использование ПВХ трубок для инспектора Энергонадзора будет как красная тряпка для быка

:(

Цитата
И КАКУЮ МАРКУ ГОФРЫ ПРИМЕНЯТЬ

с сертификатом ПБ!!!

2bratello:

Цитата
Мы такой провод на деревянные дома всем советовали ставить и ставили. Правда в доме он все-таки в гофре, но под гипсокартонный потолок то можно и так кинуть думаю....

:-) :( :( :(

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
2dvm100:
Цитата
можно ли использовать вместо гофры ПВХ трубки ПВХ при прокладке за гипскартоновой стеной и потолком провода NYM ?

ДА! Только если одновременно выполняются 2 условия:
1. Есть сертификат ПБ на NYM.При кабель NYM приравнивается к кабелю с индексом нг(найдёте скажите ;-))
2.Есть сертификат на подвесной потолок группа горючести нг или Г1(видел только просроченные)
2zvezdopad:
Цитата
Использование ПВХ трубок для инспектора Энергонадзора будет как красная тряпка для быка

:(
Цитата
И КАКУЮ МАРКУ ГОФРЫ ПРИМЕНЯТЬ

с сертификатом ПБ!!!
2bratello:
Цитата
Мы такой провод на деревянные дома всем советовали ставить и ставили. Правда в доме он все-таки в гофре, но под гипсокартонный потолок то можно и так кинуть думаю....

:-) :( :( :(
Имеетсяв виду использование ПВХ трубок вместо гофрукава.


_____________________________________________
Проектная организация 100% - проектировщик с лицензией 60%, а если нет разницы!!!ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ? :-)

Лучшее - враг хорошего.
С уважением,zvezdopad.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2zvezdopad

1. Прошу быть внимательным(см. свое сообщение)

2. Где дерево - там мет труба!!!(хоть нг-LS кладите) см. технический циркуляр №7/2004

3. Если интересно:

Цитата
Имеетсяв виду использование ПВХ трубок вместо гофрукава

есть неподтвержденная иформация(проверять не БУДУ - ВРЕМЯ), что "ПВХ трубки" нельзя использовать вместо ПВХ трубы(если хотите найту правду то ВАМ к поставщику за сертификатом ПБ)

Сообщение было изменено автором Пн Янв 09, 2006 21:17.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нет не для энергонадзора и пожарных ДЛЯ СЕБЯ это и напрягает.. :-)уже установлен nym..

НО НА ПОТОЛКЕ ЕЩЕ МОЖНО ПОПЫТАТЬСЯ ГОФРУ ЗАСУ...

ПРО NYM УТОЧНЮ У ПРОДАВЦА (а по маркировке на кабеле можно определить условие N1 ?) А ГИПСОКАРТОН "GIPROK " финляндия ...

может

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×