Как можно исправить ситуацию? Поставил фильтр с регулятором давления Honewell разводка через гребенку. Выставил по манометру 4 атм. и все равно, когда прнимаешь душ он становиться контрастным если кто то включает воду на кухне. Может есть какие то спец. выравниватели давления? посоветуйте

Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой))

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Раз при 4-х гуляет температура, значит давление падает ниже, ведь редуктор ограничивает только максимальное давление. Попробуйте давление выставить поменьше, например, 3 атм.Удачи!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня глянул, на обоих манометрах 2,2 атм :(

Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой))

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот и ответ: чтоб не скакало надо выставить оба на меньшее чем 2.2 атм значение, в противном случае редуктора не работают.Удачи