imos

Трубы после газовой колонки.

Рекомендуемые сообщения

Собираюсь самостоятельно заменить трубы водоснабжения в брежневке на полипропилен (до этого уже был опыт).

Можно ли ставить после газ. колонки армированный полипропилен? Если нет то, что тогда кроме стальных?

Сейчас вообще от колонки гибкий шланг в оплетке идет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Неужели всем нечего сказать по этому вопросу?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Расчетная температура но металопласт и пропилени 90 градусов по цельсию. после колонки температура воды с учетом того что она под давление может быть выше 100 градусов по цельсию. вывод: я бы не рекомендовал...

с уважениeм, :-)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Полипропиленовые трубы можно без проблем использовать для обвязки газовых колонок.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К STK: прокоментируйте, пожалуйста, сообщение Goha.

В описании Экопластика вычитал, что их применения рекомендовано в открытой отопительной системе при температуре 65115 не рекомендовано.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добавлю:

СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.3.43.б: «При проектировании систем центрального водяного отопления из пластмассовых труб следует предусматривать приборы автоматического регулирования с целью защиты трубопроводов от превышения параметров теплоносителя»

и при этом

параметры теплоносителя в системах отопления с трубами из термостойких полимерных материалов не должны превышать 90 градусов и 1,0 МПа (СНиП 2.04.05-91, п.3.3.)

Вы уверены что в вашей газрвой колонке присутствует прибор автоматического регулирования и ваша газовая колонка не нагреет воду воду выше 90 градусов?

с уважениeм, :-)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Температура горячей воды на выходе из газовой колонки не превышает 60 С. В случае аварии температура может достигнуть 110 С, что кратковременно допустимо практически для всех полимерных труб. Проверяли предохранительные термостаты котлов, доводя температуру теплоносителя до 130 С, при давлении в системе 2 атм. Без каких-либо последствий для РР труб. Интересно, что фрагмент теплоизоляции ЭНЕРГОФЛЕКС (Россия), одетый на кусок стальной трубы, идущей к группе безопасности, расплавился на глазах :-(.

Однако, мои коллеги провели подобный эксперимент с металлопластиковыми трубами, результат - наружный слой вздулся из-за вспучивания клея между алюминием и самим наружным слоем.