AlexLan Опубликовано 3 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2005 Трубы отопления. Горизонтальная разводка по квартире. В данном месте поворот на 90 град(радиус поворота вроде в норме). Прошу указать возможные причины. На первом этаже в подъезде от батарей такой же шум, только сильнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 3 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2005 Причина акустического шума - неправильно подобран диаметр трубопровода (слишком малый). Скорость движения теплоносителя в трубопроводе не должна превышать 1,5-2 м/с, исходя из этого проверяют расчётный диаметр трубопровода. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее