Здравствуйте, уважаемые профессионалы, любители и умельцы) Извините за много текста)

Прошу помочь советами по исправлению наливного пола.

Проблема: Наливной пол («Крепс СВ-пол финишный») выполнен с ошибками (работа в жарком помещении, и может быть еще какие-то ошибки были допущены). Пол быстро высох после ухода мастера (до «белого» цвета – часа за 4).  Результат - пол  не ровный, не  в единый горизонт. Есть «шов», типа наплыва, посередине комнаты. Есть небольшие участки–провалы и небольшие  участки-бугорки, с перепадом около 1 мм (навскидку) по центру комнаты и около 1.5 -2 мм под радиатором. Общее ощущение «волнистости» пола, если вести по нему рукой (небольшая крупная  волна). Также, если поставить в центре комнаты большой стол на 4 ножках, то стол шатается.

Вводные: Комната 10,25 кв.м.  Основание пола – бетонная плита (панельный дом 137 серии 1984 г.п). Покрытие пола – линолеум  Tarkett IDYLLE NOVA полукоммерческий,  вот такой 

 

Залили  ровнитель «Крепс СВ-пол финишный» 
4 мешка по 20 кг=80 кг/1,6=50 кв.м/10,25=4,9 мм слой.  Т.е., согласно расчету по расходу, должен был получиться  слой  наливки  4,9 мм.  У входа в комнату пробую его измерить - больше похоже на 3-4 мм, по крайней мере у входа.

Линолеум постелен, поклеены светлые обои, натянут потолок… а удовлетворения нет))

Как лучше исправить?

1.       Сделать еще одну заливку поверх имеющейся

 

Уже есть в наличии 35 кг (почти два мешка) ровнителя для пола weber.vetonit 3000 суперфинишный

35 кг/1,5=23,3 кв.м/10,25=2,3 мм  слой на выходе . Должно хватить чтобы сгладить все неровности.

НО: есть опасения, что при работе с таким (2,3 мм или менее) слоем наливки, она быстро схватится, не успев вся растечься в горизонт, или ее не получится хорошо распределить игольчатым валиком по предыдущей «кривой» заливке. То есть опасения, что выравнивания не получится, а то и выйдет еще хуже…

Что можно сделать, чтобы новый ровнитель как следует распределить и чтобы он отлично растёкся в горизонт? Может быть, развести его немного более жидким, чем по инструкции?. .

А если лить  слой толще, чем эти почти два мешка, то получится уже более заметный разный уровень пола в комнате и в коридоре, ступенька…  Будет ли это бросаться в глаза визуально? Как и какой тогда ставить порожек? Чем еще может быть чреват разный уровень пола? (например, при монтаже двери с коробкой или другое)

2. Произвести демонтаж  и залить пол ровнителем по новой.

Чем, каким инструментом  и как демонтировать наливной пол в данном случае?  Насколько это трудоемко? Требует ли специального опыта? Есть ли риск повредить обои или сильно запачкать обои и потолок, что их будет не пропылесосить и не отмыть? Другие риски?

3.   Или лучше всего оставить все как есть? ))

 

Благодарю всех за отклик!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

22 часа назад, evereve сказал:

Уже есть в наличии 35 кг (почти два мешка) ровнителя для пола weber.vetonit 3000 суперфинишный

35 кг/1,5=23,3 кв.м/10,25=2,3 мм  слой на выходе . Должно хватить чтобы сгладить все неровности.

 

Зачем тратить деньги на какие то смеси  и получать кривые полы?

 

Нужно использовать классический подход к созданию стяжки, т.е. ровного пола.

Легко делается путем смешивания песка и цемента (копейки) с водой и разравнивания  по маякам Своими Руками.

Для начала нужно отбить горизонтальную линию на стенах, приложить длинное правило и узнать (УСТАНовиТЬ) точные значения превышений в мерах длины, т.е. узнать "почему стол шатается"

И Т. Д.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 22.02.2017 в 08:14, ProcopP сказал:

Мне нравится работа с самонивелирующими смесями - видимо реально была допущена ошибка при работе - не очень хорошо разравнивал.

Финишный слой вполне может сгладить все неровности. Для начала необходимо подготовить поверхность - удаляем загрязнение + грунтуем все - это не даст смеси схватиться моментально.

Далее заливаете смесь и начинаете ровнять все - идеально, если сделать все за один раз, т.е. замесить необходимое количество и выполнить заливку сразу всей площади.

 

Согласна. Именно так поступить и надо. Не поправимого нет.