Гость Опубликовано 6 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2005 Подскажите какими должны быть минимальные расстояния: 1. От жилого строения до опоры электропередачи; 2. От не жилого строения до опоры электропередачи; 3. От жилого строения до газовой трубы; 4. От не жилого строения до газовой трубы; 5. От жилого строения до границы участка с дорогой; 6. От не жилого строения до границы участка с дорогой; и где об этом прочитать? Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 6 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2005 Цитата От жилого строения до опоры электропередачи Нормируется не расстояние от опоры, а расстояние от проекции крайнего провода на землю. Зависит от напряжения. На линиях до 0.4 КВ - до глухой стены 1.5 метра, до окон и балконов 2 метра.По остальным рассотяниям надо смотреть СНиП и ТСН (ТСН ППС-99 МО, СНиП 30-02-97, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.04.08-87*, ГОСТ 12.1.013-78). На память не помню.Сообщение было изменено автором Втн Сен 06, 2005 09:22. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 Проблема в том, что везде даны расстояния до соседнего участка, а не до граници с дорогой (вопрос 5 и 6) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 Если ничего не путаю, то 5 метров (2 метра от красной лини дороги до границы участка + 3 метра от границы участка до капитальной стены строения). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Павло Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 ИМХО: Расстояние от дороги до границы участка прописываются в уставе дачного кооператива и определяются генпланом... так по крайней мере в нашем кооперативе. Нам предписано отступить от края основной дороги на 9 метров, от второстепенной дороги на 2 метра. За этим строго следит БТИ при выпуске соответствующих бумаг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Обозначу вопрос конкретно: G Э --------------------------------G-Э------------------------------ Дорога G Э Дорога ------------------------------- G Э -------------------- ------------------------------- G Э -------------------- | -------- | G Э П | ---------- | | дом | | G Э р | | дом | Участок | -------- | G Э о | ---------- № | | G Э е | 1 | Мой -----| G Э з | Участок | участок | ? | G Э д | № | | ? | G Э | 2 ------------------------------- G Э -------------------- GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG G Э -------------------- Проезд Э Проезд ----------------------------------Э------------------------------ Э Обозначения: G - газовая магестраль, которая идет на расстоянии 0.5 м от моего участка Э - электричество Вопрос: Могу ли я на задней часте своего участка (там где знаки вопроса), вместо забора, построить сарай размерами 6х8 и высотой 4,5м.? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Пол дня рисовал, все збилось :-( Вот как должно выглядеть: Обозначу вопрос конкретно: Газовая магестраль идет на расстоянии 0.5 м от моего участка Вопрос: Могу ли я на задней часте своего участка (там где знаки вопроса), вместо забора, построить кирпичный сарай размерами 6х8 и высотой 4,5м.? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Охранная зона газопровода по метру в каждую сторону. Кроме того минимальное расстояние до построек должно быть 2 метра. Судя по ситуации газопровод проложен с нарушением норм, т.е. без согласования с вами. Минимальное расстояние до границы участка должно быть 1 метр, и вы также должны по правилам отступить на 1 метр от границы участка вглубь. Сообщение было изменено автором Чтв Сен 08, 2005 10:10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Т.е. получаеться могу строить прямо на границе участка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Теоретически строить хозпостройку можно отступив 1 метр от забора, практически отступив 2 метра от газопровода. Если построите на границе участка по линии забора без отступа в 1 метр, то постройку вы никогда не узаконите в местной архитектуре. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее