Гость Опубликовано 5 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2005 1. Подскажите, трубы из какого материала лучше использовать для замены стояков в 9-ти этажке только в 1 квартире? 2. Для внутренней разводки воды от стояка использовать металлопластик? Или другие трубы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 5 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2005 Цитата 1. Подскажите, трубы из какого материала лучше использовать для замены стояков в 9-ти этажке только в 1 квартире?2. Для внутренней разводки воды от стояка использовать металлопластик? Или другие трубы? 1. мняйте на такие же, гвс-оцинковка, отопление - черная.2. для внутренней разводки удобнее использовать или металопластитик или пропилен. медь не рекомендую будет корозия ( не у вас а в остальном стояке, и в месте стыковки у вас). металопластик можно сделать и самостоятельно используя цанговые фитинги, но качественнее и надежнее на прессфитингах (требуется специальные и довольно дорогие инструменты)с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2005 Цитата 1. мняйте на такие же, гвс-оцинковка, отопление - черная. А если менять буду не я один, а еще соседи сверху/снизу? Если не трудно - перечислите возможные материалы для труб стояков в таком случае.Цитата 2. для внутренней разводки удобнее использовать или металопластитик или пропилен. медь не рекомендую будет корозия ( не у вас а в остальном стояке, и в месте стыковки у вас). металопластик можно сделать и самостоятельно используя цанговые фитинги, но качественнее и надежнее на прессфитингах (требуется специальные и довольно дорогие инструменты)с уважениeм, :-) А что же лучше - металлопластик или пропилен? :) Хотелось, конечно, сделать самому. Радиаторы сам уже сменил - нарезал резьбу, подсоединял металлопластиком. Но то - отопление, ведь. Вопрос: каково давление обычно в системе отопления, водоснабжения?Я к тому, что, возможно, давление в стояке водоснабжения больше, нет? Слышал, что цанговые фиттинги ставят в системах с давлением <5атм. :(Пропилен, кажется, сваривают спец. аппаратом?Еще вопрос - разрешается ли ставить на стояк кран-байпасс? (Чтобы гнать воду горячую через полотенцесушитель, например)Если да и у меня стояк - оцинковка, то какой нужен кран? (Диаметр, материал, производитель)Большое спасибо, GoHa, за ответ. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 Если стояки меняются полностью во всём подъезде, то лучше их выполнить из полипропилена (для ГВС используйте армированный полипропилен). Если меняете локально, используйте тот же материал - "оцинковку". Разводку по квартире удобнее выполнять из гибких труб (металлопластиковые, PEX, полибутеновые и др.) по коллекторной схеме. Менее гибкими будут трубы из полипропилена малого диаметра (ф16 и ф20), которые некоторые производители поставляют в бухтах. В любом случае соединения, подлежащие замуровке выполняют неразборными. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 еще вопрос, друзья по ремонту. меняю трубы отопления в квартире(обычные черные). строители сделали их очень коряво и некрасиво. хочупоменять на металопластик И ЗАМУРОВАТЬ В СТЕНУ чтобы не торчали трубы по комнатам. подскажите пожалуйста можно ли это делать. какие возможны проблемы. замуровывать планирую только трубы. соединения и крыны - нет. огромное спасибо за консультацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 Цитата А что же лучше - металлопластик или пропилен? :) Хотелось, конечно, сделать самому. Радиаторы сам уже сменил - нарезал резьбу, подсоединял металлопластиком. Но то - отопление, ведь. Вопрос: каково давление обычно в системе отопления, водоснабжения?Я к тому, что, возможно, давление в стояке водоснабжения больше, нет? Слышал, что цанговые фиттинги ставят в системах с давлением <5атм. :(Пропилен, кажется, сваривают спец. аппаратом?Еще вопрос - разрешается ли ставить на стояк кран-байпасс? (Чтобы гнать воду горячую через полотенцесушитель, например)Если да и у меня стояк - оцинковка, то какой нужен кран? (Диаметр, материал, производитель)Большое спасибо, GoHa, за ответ. ;-) вообще металопластик на отопление не ставят. металопластик расчитан на 10 атм, а в отоплении бывает и побольше. писали об этом уже, поищите.что лучше вопрос спорный. тоже не раз обсуждали.с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 вопрос спорный.. у меня отопление макс 6атм... можно ли прятать в стены стояки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 Цитата вопрос спорный..у меня отопление макс 6атм...можно ли прятать в стены стояки... не стоит спорить, это рабочее давление, а вот при опресовке (кстати совсем не за горами) давление повышается этак так раза в полтора два (а то и поболее) и уж если ваш металопласт лопнет то затопите всех соседей снизу, т.к. воду будет остановить нечем.....с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Developer Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 Цитата 2. для внутренней разводки удобнее использовать или металопластитик или пропилен. медь не рекомендую будет корозия ( не у вас а в остальном стояке, и в месте стыковки у вас). металопластик можно сделать и самостоятельно используя цанговые фитинги, но качественнее и надежнее на прессфитингах (требуется специальные и довольно дорогие инструменты)с уважениeм, :-) Никакой особо сильной коррозии не будет, т.к. медь стоит ниже "по течению" к тому же можно использовать диэлектрические вставки. МП к тому же химически неустойчив к свободному хлору, который в очень малых количествах, но всё же содержится в хлорированной водеСообщение было изменено автором Срд Сен 07, 2005 16:23. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 Цитата Никакой особо сильной коррозии не будет, т.к. медь стоит ниже "по течению" не будет и совсем не будет это не совсем одно и то же. и потом если вы подключите полотенчик то "Ниже по течению" уже не сработает... а вот делать разводку разнми видами труб не целесообразно.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее